И снова о запотолочных извещателях и пожаротушении.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.03.2017 19:59:31]
 Добрый всем день.
Подскажите пожалуйста.
Имеем коридор с амстронгом, на основном перекрытии каждые 6 метров балка высотой 0,6 метра.

В одном из таких отсеков друг напротив друга имеются два помещения:
ГРЩ и серверная. Из них выходят лотки и в этих же лотках налево и направо расходятся кабеля.

И получается, что конкретно в данном отсеке, если посчитать все кабеля, выходит 2,5 л. силовых кабелей и 5,3 л. витой пары. То есть в совокупности более 7 л.

В остальных отсеках соответственно менее 7 л.

Вопрос №1: Данные литры считаются и складываются только когда все кабеля идут вместе или же как и в моем случае (в раздельных разнесенных лотках) в совокупности?

Вопрос №2: Если в одном из таких отсеков собирается кабелей попадающих под АУПС и АПТ, то эту АУПС и АПТ надо по всему коридору ставить или только в пределах данного отсека?


[16.03.2017 20:52:44]
 1) Только при групповой прокладке. То есть на расстоянии менее 30см друг от друга.

2) Дискуссионный вопрос. Лучше его выгородить.


[16.03.2017 20:58:08]
 Наболевшее и слава богу решенное. По кольцевому коридору поставил потолки перфорированные, под потолок над лотками с кабелями завели аспирационку а вдоль стен установили разводку ТРВ. Проблема была в стесненных условиях монтажа. Изначально проблема с нагрузкой по кабелям за потолком из-за европейского подрядчика при стройке.


[16.03.2017 21:00:32]
 хм.. тогда первый вопрос закрываем, ибо Вы ответили.

А вот второй вопрос меня реально мучает... Вроде как одно помещение.. Лично я бы ставил везде, но я часто оказываюсь не прав ))
Пусть этот вопрос и останется основным и единственным. Только там в вопросе ошибка, не "АУПС и АПТ", а "АУПС или АПТ"


[16.03.2017 21:04:41]
 сколько процентов помещения поподает под защиту АПТ?


[16.03.2017 21:37:54]
 чуть более 14%
коридор 42 метра, 7 отсеков по 6 метров. Один отсек попадает под защиту.


[16.03.2017 21:39:22]
 Но тут как выяснили не попадает, ибо в разных разнесенных лотках кабеля проложены.

Но вопрос все равно актуален, что для АУПС, что для АПТ. Иногда попадаются такие объекты. Хочется закрыть вопрос раз и навсегда.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: И снова о запотолочных извещателях и пожаротушении.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.