ШКП-30: а можно ли использоваться АР-8 и С2000-СП2 исп.1

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.03.2017 15:00:36]
 Для управления шкафом в автоматическом режиме необходимо использовать блочно-модульный прибор управления построенный на базе пульта «С2000М»; блоков контроля и управления «Поток-3Н» или «Сигнал-20П», «Сигнал-10», «С2000-4»; блоков индикации «Поток-БКИ» или «С2000-ПТ»
(из паспорта)
https://bolid.ru/files/373/566/shkp_...

Т.е. получается нельзя больше использовать для контроля шкафов ШКП адресные расширители С2000-АР2/АР8 и для управления адресные релейные модули С2000-СП2 исп.1 ?


[15.03.2017 15:02:07]
 Sege ®

С2000-АР2/АР8 вы и так не можете для шкафов использовать.


[15.03.2017 15:09:47]
 Почему нельзя?
Открываем сертификат, там ГОСТ Р 53325 и следующие пункты:
7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.3.1, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.4, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.14.2



[15.03.2017 15:19:46]
 а этикетку на них кто открывать будет?


[15.03.2017 15:40:53]
 Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных или пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи (далее – ДПЛС) КДЛ

Т.е. других вариантов контроля устройств расширителем С2000-АР2 категорически нет?


[15.03.2017 15:41:35]
 получается, что нет


[15.03.2017 15:45:13]
 Странно. Причем при использовании связки С2000М, С2000-КДЛ, С2000-АР2, С2000-СП2 исп.1 и С2000-БКИ все работать и контролироваться будет...


[15.03.2017 15:49:59]
 телевизором тоже можно гвозди забивать


[15.03.2017 16:55:24]
 С2000-АР2 еще не будет работать с ШКП без плясок с бубном потому, что у ШКП резисторы на сигнальных выходах уже уставлены и сопротивление линии в дежурном режиме 5,1к, в сработке 1,17к.
Сравните их с порогами АРок.
А С2000-СП2 исп.02 (вы же его имели в виду?) глючный говорят.


[15.03.2017 17:51:16]
 "1.1.1 Шкаф контрольно-пусковой «ШКП-30» АЦДР.425412.005-03 (в дальнейшем – шкаф)
является составной частью блочно-модульного прибора пожарного управления по ГОСТ Р
53325-12 п. 7.1.6 и предназначен для работы в составе систем пожаротушения"

А что вентиляторами управлять нельзя теперь?


>> у ШКП резисторы на сигнальных выходах уже уставлены и сопротивление линии в дежурном режиме 5,1к, в сработке 1,17к.

То есть можно реализовать на охранных ШС, тип=4.



>> телевизором тоже можно гвозди забивать

Но забьются же.


[15.03.2017 17:54:18]
 ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18 - можно управлять вентиляторами ДУ.
Начиная от ШКП-30 и выше - нельзя.


[15.03.2017 18:04:36]
 А Вы чем управляете?
Если речь о насосной, то зачем вообще с ШКП связались? Да и городить ДПЛС в этом случае не стоит, соответственно и АР-ки тоже.


[15.03.2017 18:06:46]
 управляем вентиляторами ДУ


[15.03.2017 18:10:31]
 > Если речь о насосной, то зачем вообще с ШКП связались?
а какие варианты кроме Болида с его Поток-3Н?



[15.03.2017 18:14:21]
 Не понимаю чем 4-ки не нравятся.
Интерфейс тянуть не хочется?
Источник питания все равно нужен будет для С2000-СП2 исп. 02


[15.03.2017 18:16:23]
 
Цитата Sege 15.03.2017 17:54:18
ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18 - можно управлять вентиляторами ДУ.
Начиная от ШКП-30 и выше - нельзя.
--Конец цитаты------
почему?


[15.03.2017 18:24:09]
 >> управляем вентиляторами ДУ

Сгруппированы в венткамере или щитовой нет?

>> а какие варианты кроме Болида с его Поток-3Н?

Плазма-Т, Рубеж R3.


[15.03.2017 18:24:18]
 > почему?
потому что в этикетках и паспортах на данные шкафы не написано что управляют вентиляторами ДУ


[15.03.2017 18:25:22]
 >> Интерфейс тянуть не хочется?

Не хочется его деревом оформлять, и тянуть тоже.

>> почему?

Паспорт, п.1. Назначение - АПТ.


[15.03.2017 18:26:45]
 
Цитата Sege 15.03.2017 18:24:18
потому что в этикетках и паспортах на данные шкафы не написано что управляют вентиляторами ДУ
--Конец цитаты------
ааа, в этом смысле.
Как-то мне вентиляторов ДУ больше 30 кВт и не встречалось.


[15.03.2017 18:28:08]
 
Цитата Viss 15.03.2017 18:25:22
Не хочется его деревом оформлять, и тянуть тоже.
--Конец цитаты------
Александр, Вы имя/ник поменяли :)? почему за ув. Sege ® отвечаете?


[15.03.2017 18:33:11]
 Так у меня такая же беда была, я его понимаю...Вы же в курсе, что у меня такое же построение, но с ШАКами и ПУ.


[15.03.2017 18:35:40]
 Уважаемый Viss, спасибо за Рубеж. Когда знакомился с их шкафами, вроде бы было только что в составе Рубежа могут работать.

"Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 предназначен для управления электродвигателями дренажного насоса, жокей-насоса, насоса пожаротушения и вентилятора приточно-вытяжной вентиляции или вентилятора дымоудаления в адресных системах под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3 или автономно"

Вопрос: "автономно" - что имеется ввиду Рубежом? Автономно без всего? В тексте встречается вот еще что:

"3.4.2 Проверка работы ШУ в режиме местного (ручного) автономного управления"


[15.03.2017 18:39:37]
 Естественно, имеет смысл только полная система на Рубеже, шкафы адресные и исключает все костыли типа АРок, или ПУ (Плазма).
Автономную работу даже не рассматриваю.

Ну Вы определились, будете нарушать, или переходить на Плазму
http://plazma-t.ru/pozharnaya-avtoma...
дорого, сложновато, но красиво и надежно.
Или делать по поспорту Болида?


[15.03.2017 18:53:06]
 Были проекты у коллег с почти такими решениями в стадии П, которую делали не они:
в П было
"Для управления системами вентиляции и противодымной защиты используется оборудование:
- Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4
- Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2
- Шкафы контрольно-пусковые ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18"
Они запросили ТП Болида по технике и нормативности такого решения.
Болид ответил:

"Здравствуйте!

С2000-СП4 предназначен для управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренчерных клапанов, и иных исполнительных устройств.
С точки зрения "физики" С2000-СП4 на 24 В может подать напряжение на ШКП для включения его при пожаре а автоматическом режиме работы. ШКП можно считать исполнительным устройством.
С2000-АР1, 2, 8 - не совместимы с ШКП. Диапазон сопротивлений ШС не совпадает с номиналами впаянных резисторов к реле состояния шкафа, кроме того, у адресных расширителей нет технологических программируемых ШС, с помощью которых можно было бы дифференцировать обрыв от КЗ и сработки датчика.

Оптимальным решением для контроля и управления ШКП являются безадресные приборы С2000-4 (самый удобный вариант 1 блок на 1 ШКП), Сигнал-20М, Сигнал-10.
Принцип работы С2000-4 Сигнал-20М и Сигнал-10 для управления ШКП идентичный."




[15.03.2017 18:54:29]
 АР-ки, по этикетке, предназначены только для подключения охранных и пожарных извещателей и больше не для чего другого.

Плазма значит...


[15.03.2017 19:35:32]
 >> Они запросили ТП Болида по технике и нормативности такого решения.

Вот так и рушатся мечты, а я не запрашивал, я уже знал на что иду =)

>> Плазма значит...

Как же быстро Вы сдались...Хотя может это к лучшему, меньше инженеров-авангардистов будет ?!
А ведь "Для управления шкафом ... необходимо ... «С2000М»" говорит только об управлении, а АР-ки диспетчеризацией занимаются...


[15.03.2017 20:12:48]
 
Цитата Viss 15.03.2017 19:35:32
меньше инженеров-авангардистов будет
--Конец цитаты------
в том случае, если никто не будет изобретать велосипед, а будет
Цитата Sege 15.03.2017 15:00:36
использовать блочно-модульный прибор управления построенный на базе пульта «С2000М»; блоков контроля и управления «Поток-3Н» или «Сигнал-20П», «Сигнал-10», «С2000-4»; блоков индикации «Поток-БКИ» или «С2000-ПТ»
--Конец цитаты------
ставить на ДУ Плазму при наличии Болида - в общем случае извращение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ШКП-30: а можно ли использоваться АР-8 и С2000-СП2 исп.1      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.