Чем закрыть оконный проем при газовом пожаротушении

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.03.2017 13:06:24]
 Добрый день.
Имеется помещение трансформаторной, в которой планируется установка газового пожаротушения. В помещении есть два постояннооткрытых вентилляционных окна -- 1х1,5 м. и 0,4х1,5 м.
Вопрос: как заполнить проемы при выпуске ГОТВ?


[15.03.2017 13:59:47]
 ну можно поставить фрамуги с приводами, но только какая то золотая трансформаторная получается


[15.03.2017 15:29:15]
 Суммарная площадь этих проёмов 2,1кв.м. В своде правил СП5 смотрим приложение "Д" и видим, что их можно вообще не закрывать, если объём трансформаторной больше 200 кубометров.
Если меньше двухсот, то придётся обязательно закрывать хотя бы большее из них.


[15.03.2017 15:39:18]
 ПУЭ
>>>4.2.104...
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов...
>>>
требование сие позволяет исключить образование конденсата на оборудовании, что особенно важно дял оборудования внутренней установки (встроенные и пристроенные ТП)
интересно, как
>>>два постояннооткрытых вентилляционных окна>>>
это обеспечивают...


[15.03.2017 18:14:57]
 Отказаться от газового ПТ


[15.03.2017 18:15:45]
 А что это за трансформаторная такая, что потребовалось пожаротушение?


[15.03.2017 18:19:56]
 Вобщето площадь проемов 7,5 м2. Возможно, что маленький можно и не закрывать, тогда и КСИД не понадобиться. Как вариант на двуокиси углерода допускается локальное пожаротушение


[16.03.2017 12:38:47]
 Волжанин ® [15.03.2017 18:15:45] А что это за трансформаторная такая, что потребовалось пожаротушение?

Напряжением 110кВ и выше. АУП на углекислоте. Было бы интересно узнать о другом примененном газе для тушения трансформаторных.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Чем закрыть оконный проем при газовом пожаротушении      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!