Гидротехнические сооружения, отстойник классификация

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.03.2017 11:47:41]
 До этого проектировали гражданские и промышленные здания, с определением класса конструктивной пожарной опасности здания не было, но столкнулись с проблемой определения класса у гидротехнических сооружений в частности с отстойником для озера. Само сооружение практически полностью в земле, не крытое, размеры 87х40 метров, выполнено из сборных ж/б плит и блоков. Перерыли все, что смогли, гугл не помог, нашли только информацию по использованию данного сооружения как источника воды при тушении.
Спецы и профи, подскажите есть ли нормирующий документ классифицирующий по пожарке такие сооружения или документ указывающий что они не требуют классификации.
Спасибо.


[14.03.2017 14:05:19]
 ГТС классифицируются согласно ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 ноября 2013 г. N 986 О КЛАССИФИКАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ


[14.03.2017 16:15:26]
 Читали это постановление, но там ни чего не сказано о пожарной категории самого сооружения.

Делается раздел по обеспечению пожарной безопасности сооружения, в связи с этим и возникли данные проблемы.

Класс самих конструкций сооружения определить смогли, а сооружения нет.


[14.03.2017 17:42:06]
 Вы какой класс имеете ввиду, ФПО?


[14.03.2017 18:01:04]
 Есть "Класс пожарной опасности конструкций" из "Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ" Табл.6. У нас он К0.
Это класс конструкций, а мне нужен класс самого здания для определения расстояний до пожарки и т.д., но подобная информация есть только для зданий и сооружений, но про гидротехнические сооружения ни где нет. Даже не можем найти определение того, что это сооружение можно не классифицировать в этом направлении.


[14.03.2017 18:25:09]
 Скорее всего подозреваю степень огнестойкости сооружения. Как-то не приходилось видеть чтоб для бассейнов, ГТС и пр. такого рода определяли степень огнестойкости. Ну если для эксперта то - не ниже II-й.


[14.03.2017 22:15:29]
 Для экспертизы как-то обосновать надо...


[14.03.2017 23:04:46]
 Класс конструктивной пожарной опасности-С0
Категория по пожароопасности- Д
Категория технологического процесса - Д


[14.03.2017 23:19:58]
 А вообще это скорее наружная установка категории ДН


[15.03.2017 9:07:06]
 Спасибо за ответы! Будем пробовать.


[15.03.2017 19:56:02]
 возьмите пример по воде на линейку http://morozofkk.livejournal.com/500...
в объемно планировочных опешите только контруктив
функционал, огнестойкость, категорию не описываем
описать по забору воды, подъезд, опуск рукава, ограждение для техники, знаки и т.п.


[15.03.2017 21:16:20]
 "morozofkk"
Большое спасибо!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Гидротехнические сооружения, отстойник классификация      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.