ТРВ в серверных

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.03.2017 12:25:36]
 Здравствуйте!
Заказчик желает установить в серверной( 10кв.м) пожаротушение ТРВ- в здании в целом установлено ПТ(спринклер).

Позвонил одному из производителей, говорят, что использовать ТРВ в серверных можно, но...конечно не всё оборудование будет работать после использования...

Есть ли у кого нибудь опыт использования ТРВ в серверных? Можно ли вообще оборудовать серверные тушением с помощью ТРВ?


[07.03.2017 12:32:16]
 Наверно это только на случай, когда тушение нужно что бы отстал пожинспектор, а пока его нет установка стоит отключенная.


[07.03.2017 13:33:12]
 Видел проект тушения ЦОДа на ТРВ Х_Х


[07.03.2017 13:34:59]
 Viss ®[07.03.2017 13:33:12) Видел проект тушения ЦОДа на ТРВ Х_Х

Реализован проект?
или был завернут на этапе...


[07.03.2017 13:49:50]
 Не знаю, но критиковали его знатно.
В принципе, если шкаф герметичен - почему бы и нет, если шкаф отдельно тушится встроенным модулем? Но как правило он не герметичен. Поэтому вода - жуть.

Что думаете про:
5) В случаях, предусмотренных пунктом 8.15.1 настоящего свода правил, для помещений, требующих оснащения автоматическими установками газового пожаротушения допускается не применять такие установки, при условии, что все электронное и электротехническое оборудование защищено автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация.


[07.03.2017 13:55:33]
 Viss ®[07.03.2017 13:49:50)Не знаю, но критиковали его знатно.
В принципе, если шкаф герметичен - почему бы и нет, если шкаф отдельно тушится встроенным модулем? Но как правило он не герметичен. Поэтому вода - жуть.
Что думаете про:
5) В случаях, предусмотренных пунктом 8.15.1 настоящего свода правил, для помещений, требующих оснащения автоматическими установками газового пожаротушения допускается не применять такие установки, при условии, что все электронное и электротехническое оборудование защищено автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация.

С этим сложнее(5) т.к. будет серверная & электрощитовая(шкафы с автоматами), плюс оборудование АПС, СОУЭ, СОиТС, СОТ....


[07.03.2017 14:25:50]
 >В принципе, если шкаф герметичен - почему бы и нет

ГОСТ 14254-2015: IPX3 - дождевание
ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения: Дождевание -
поверхностное орошение искусственным дождем.

То есть если поставить IPX3 - то можно и обычное спринклерное пожаротушение делать. Но это только для случая, если всё здание защищается системой пожаротушения, а не конкретно серверная.



[07.03.2017 14:37:08]
 Однако, интересно. А сверхустойчивое оборудование пожарной сигнализации с огнестойкими кабельными линиями выведет из строя любой сработавший спринклер, т.к. с IP53 и выше приборов пожарной автоматики практически нет?


[10.03.2017 9:58:19]
 Приветствовал на испытаниях ТРВ в контейнере. Во время пусков стояли включенными ноутбук и телевизор, на столе лежали журналы с мягкой обложкой типа желтых страниц.
Была серия испытаний, после крайнего подошел к ноуту и перевернул его. Вылилось несколько капель воды. К сожалению, не засекал точное время работы ТРВ, но не менее 3-4 минут.
Телевизор не пострадал.
Бумага промокла на 5-6 верхних страниц.
На полу были лужи, но все было весьма приемлимо.
Очаги погасли даже под столом, не смогу сказать ничего по поводу эффективного тушения в закрытой стойке.

Мое мнение - применять ТРВ можно, но я бы все-таки на Хладоне сделала АУГПТ.


[10.03.2017 10:11:09]
 a126® "Приветствовал на испытаниях ... я бы все-таки на Хладоне сделала АУГПТ."
Что-то род глаголов не стыкуется в Вашем посте.


[10.03.2017 10:26:03]
 Мужицкий род. Опечатка)


[10.03.2017 10:46:33]
 Спасибо за отзывы.
Заказчик сказал- делать на модулях ТРВ.
Решили ставить модули ТРВ " Бонтел".
Эти производители сказали, что в серверных можно тушить их ТРВ,хотя 2 других производителя не рекомендуют.
В схемах подключения оборудования(модулей ТРВ),скачанные на сайте,есть нарушения,поэтому есть сомнения, что всё так гладко.


[10.03.2017 10:50:22]
 Бонтел в данном случае будет только формальностью. Видел их испытания - тушат только в зоне прямого доступа ОТВ к очагу.
Вам надо двигаться в сторону ТРВ высокого давления - в них диаметр капли менее 100 мкм, по свойствам примерно как газовка.


[11.03.2017 0:42:39]
 
Цитата SergT 10.03.2017 10:46:33
Решили ставить модули ТРВ " Бонтел".
--Конец цитаты------
Посмотрели бы сначала из чего состоит этот бентель - там чего только нет, даже мочевина вроде, как -то обсуждалось здесь раньше.
Электронику можно будет выкидывать даже без пожара.
Ставят иногда спринклеры в ЦОД, но это только чтобы защитить здание, электроника вся на выброс.


[11.03.2017 2:02:16]
 http://www.bonpetsys.ro/despre/EuroP...
Ингредиенты bonpet стр.4:

жжёные квасцы 2%
жидкое стекло 3%
вторичный кислый фосфат натрия 2%
сернокислый натрий 3%
карбонат аммония 8%
двууглекислый натрий 12%

вода 70%


[13.03.2017 12:11:22]
 Ну так при попадании этого состава на кожу появляются ожоги. Я сам не пробовал, но знакомые рассказывали про жжение и долгие попытки отмыть места касания ОТВ с кожей. А в глаз если попадет смесь - вообще без глаза можно остаться.


[13.03.2017 14:52:48]
 1. все европейские производители ТРВ высокого давления утверждают, что их решения для тушения серверных подходят.
2. они тушат помещение целиком, а не шкафы.
3. после тушения на платах остается конденсат, поэтому:
переб тушением электричество отключать, а
после тушения - сушить
4. в москве знаю один большой реализованный проект; там дренчеры высокого давления - помещение разделено на несколько зон; если не выключить охлаждение - работать не будет )))


[14.03.2017 0:36:40]
 
Цитата Vendorsvertreter 13.03.2017 14:52:48
переб тушением электричество отключать, а
после тушения - сушить
--Конец цитаты------
Сколько суток сушить? Разобрать все блоки ЦОД и где сушить?
Но придется не только сушить, но и промывать спиртом.
Заказчика не забудьте обрадовать такой перспективой.
Ущерб от простоя ЦОД после такого тушения перекроит всю экономию по сравнению с газом.


[14.03.2017 10:47:49]
 работал я как-то водном хорошем ЦОДе в городе Казани, расположенном на верхнем этаже бизнес-центра. Крыша в бизнес-центре была причудливой формы, в результате чего после оттепели и заморозка она протекла в ЦОД.
Певым дело сошла с ума система поддержания микроклимата. Потом пришла уборщица в ЦОД и поставила ведро под капли с потолка. Ведро стояло рядом с отключенным суперкомпьютером, это стойка с блейдами под завязку. Почему отключенный? Да потому что электричество он жрал как слон воду и ЦОД не был рассчитан на такое электропотребление.
Долго находился под впечатлением от этого ЦОДа.


[14.03.2017 14:12:48]
 
Цитата a126 14.03.2017 10:47:49
Потом пришла уборщица в ЦОД и поставила ведро под капли с потолка.
--Конец цитаты------
Действительно, надо будет сначала все задние просушить, потом сделать ремонт в ЦОД и на всех нижних этажах.
К тому времени все сервера сгниют и их можно будет выкинуть на помойку.
Цитата Vendorsvertreter 13.03.2017 14:52:48
все европейские производители ТРВ высокого давления утверждают, что их решения для тушения серверных подходят.
--Конец цитаты------
Они что угодно будут утверждать, лишь бы продать. Утверждение "подходят для тушения серверных" ограничено тушением пожара, о сопутствующем ущербе речь не идет.
Андрей

[22.03.2017 13:26:27]
 Ставил ТРВ в архивах банков. В двух архива ТРВ срабатывало ложняком в течение года из-за глюка аппаратуры Болида. Это для размышлений о ложняках, а не о ТРВ в серверной. Скупой платит дважды. Лучше уж вообще ничего не ставить и уйти от пожаротушения, если серверная частная.
koks ®

[22.03.2017 13:52:21]
 Андрей [22.03.2017 13:26:27] какие последствия были для предметов хранения в архиве?
  Ответ пойдет СЮДА