[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ONDS ®

[24.02.2017 9:45:49]
 Имеется клуб (на 200 мест для зрителей) на втором этаже. С клуба два выхода. Один выход выходит в холл с одним выходом на наружную лестницу, и второй выход выходит в холл с одним выходом на наружную лестницу.Получается у меня, из-за того что что выходы с помещения в тупиковые холлы, вместимость клуба должна быть не более 80 человек (п.6.1.2 сп 1)?????Допускается ли 4 климат. районе использовать только наружные лестницы со второго этажа??
ogpn8

[24.02.2017 13:03:18]
 В п. 6.1.2 СП1 указанных требований не нашел.
По п. 6.1.16 СП1 один эвакуационный выход со второго этажа может быть по наружной открытой лестнице, следовательно, второй - по лестничной клетке. В открытую лестницу по расчету направляем не более 70 чел., остальных - в лестничную клетку (при здании II степени огнестойкости).


[24.02.2017 13:20:52]
 А как же пункт 6.1.10 сп 1 можно все получается лестницы 3-го типа со 2-го этажа?? А про тупиковый выход неправильно написал пункт 6.1.20 сп1
ogpn8

[25.02.2017 10:01:41]
 Насколько я понимаю, пункт 6.1.10 допускает в принципе устройство наружных эвакуационных открытых лестниц для указанных в этом пункте случаев, но не исключает необходимости эвакуации по лестничным клеткам.
В Вашем случае мне представляется, что выход не является тупиковым, ведь он ведет к эвакуационному выходу, а не заканчивается тупиком.


[26.02.2017 3:09:01]
 п.6.1.10 - допускает устройство наружных лестниц без устройства внутренних лестниц в IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне.
п.6.1.16 - допускает устройство наружных лестниц в качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах.

вряд ли холлом можно назвать объем с одним выходом и входом, по мне так это коридор, но он точно не тупиковый если у вас только один выход из него.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выход в тупиковый холл      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.