Переход между зданиями

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.02.2017 12:57:28]
 Здравствуйте.

Имеется переход между зданиями различного класса функциональной пожарной опасности. Преграды в местах примыкания перехода противопожарные.

Но в настоящее время в переходе располагается тортовый зал.

Как правильно со ссылками на нормы обосновать,что в переходе ничего размещать нельзя. В противном случае получится, что переход не переход, а часть здания и как следствие нарушение разрывов.


[21.02.2017 15:18:19]
 При разном КФПО зданий одно здание, в месте примыкания перехода, должно отделяться от другого (с переходом вместе) п/п стеной первого типа в соответствии со всеми требованиями к разделению и п/п преграде, п.5.4.19 СП 2.13130. Получается два здания разного КФПО размещенных в разных пожарных отсеках, и тогда, согласно п.4.11 СП 4.13130, расстояние между ними не нормируется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Переход между зданиями      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.