Противопожарные разрывы при наличии навесного фасада

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.02.2017 21:25:00]
 Всем доброго времени суток. Коллеги, есть два вопроса.
1. Как правильно измерять противопожарный разрыв, если стена одного из зданий имеет отделку в виде навесной фасадной системы класса К0 - от стены или от внешней стороны фасадной системы?
2. Возможно ли сокращение противопожарного разрыва, если стена одного здания глухая, а другая имеет стеклянные вставки на фасаде, но как таковых оконных проемов нет.
Счет идет на сантиметры.
Прошу, по возможности, кроме "да" или "нет" сказать несколько слов из практики или дать ссылки на документы.


[18.02.2017 22:22:49]
 4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.


[18.02.2017 23:59:56]
 Асашай, можно, пожалуйста, поконкретнее. Про СП и ФЗ всем известно.


[19.02.2017 11:51:06]
 куда уж конкретней? измеряем от фасада


[19.02.2017 14:21:36]
 "Счет идет на сантиметры.
Прошу, по возможности, кроме "да" или "нет" сказать несколько слов из практики или дать ссылки на документы".

Из практики
Разъяснение Госстроя: при строительных измерениях допускаются отклонения 3-5%.
Нужно, при этом уточнить, что проектных решений это не касается.


[19.02.2017 18:55:10]
 Благодарю за разъяснения. Всем удачи!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные разрывы при наличии навесного фасада      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.