[17.02.2017 14:57:22]
 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста форумчане как уменьшить высоту компактной части струи не потеряв расход. Имеем помещение высотой 4,7м необходимая высота струи 6 метров, но по подбору расхода воды (5 литров, 5,2 уточненный) и диаметра спрыска ствола (19 мм) она 12 метров.


[17.02.2017 15:02:48]
 Или не стоит убавлять. Лучше краны расставить дальше друг от друга?


[17.02.2017 15:30:17]
 ну это не проблема, можно просто все так и оставить, ведь больше не меньше


[17.02.2017 15:49:50]
 не проблема, но если можно за счет этого уменьшить давление то лучше это сделать, у меня по расчетам выходит, 0,45 МПа, а заказчик хочет ВПВ совместить с техническим водопроводом
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Уменьшение высоты компактной части струи      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.