может ли 100 труба водопровода заменить пожарный гидрант?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Grinevskii51 ®

[16.02.2017 14:50:44]
 Добрый день господа. Такой вопрос: в здание заходит 100 труба водопровода если вывести две полугайки 77 на стену здания и поставить задвижку на отключения здания на время работы АЦ. может ли это заменить пожарный гидрант???при условии что пожар не в этом здании!


[16.02.2017 17:19:22]
 Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения

1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные)

так что думаю такое решение может быть


[16.02.2017 23:07:31]
 ага, и ничего, что ПГ должен быть не ближе 5 м от стен зданий?


[17.02.2017 8:05:43]
 Аналогичная ситуация на предприятии, стоит на болоте, трубопровод повело и сгнил, обрезали и сделали новый трубопровод, заходит в здание и через капитальную галерею в цех, вот тоже мучаемся, как выполнить предписание восстановить ПГ? Имеется водоем на 50 куб.м и таким же способом вывести сухотрубы из здания, для подключения к пожарной машине, на ней ведь есть два гофрированных рукава по 4 метра каждый. А про 5 метров это касается конкретно обустройства ПГ. Естественно, если ПГ будет близко у здания будут проблемы навернуть колонку и другие. На крытом стадионе видел такие сухотрубы. Хотелось бы решить проблемы с помощью компетентных советов.


[17.02.2017 11:02:39]
 Разработчики инженерных Сводов правил (в частности СП 8.13130) как всегда "жгут":
"Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при
обосновании в специальных технических условиях"....

В каком мире они обитают, если считают, что из-за одного-двух гидрантов Заказчик пойдет по "всем кругам ада" процедуры согласования?


[17.02.2017 15:34:17]
 Асашай ® "ага, и ничего, что ПГ должен быть не ближе 5 м от стен зданий?"

а где вообще сказано, что ПГ пренепременно должен быть?


[17.02.2017 15:43:20]
 zain ® да я вот тоже не нашел требования что тушение только от гидранта!!!


[17.02.2017 15:58:06]
 zain ®, Grinevskii51
п.2 ст.68 ФЗ-123

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

На мой взгляд, данное техническое решение не имеет нормативного обоснование, и убедить кого-либо из проверяющих без спец. тех. условий будет проблематично


[17.02.2017 16:05:43]
 cimurg911 ® а 62 пункт технического регламента????


[17.02.2017 16:17:06]
 да


[17.02.2017 16:50:36]
 Как вариант. если труба наземной прокладки, то на ней установить гидрант Дорошевского.


[17.02.2017 17:07:47]
 А зимой он будет работать? да и надземную трубу с греющим кабелем не каждый может себе позволить


[20.02.2017 11:38:14]
 Нет труба подземная и заходит в подвал.


[20.02.2017 11:51:30]
 Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети С ПОЖАРНЫМИ ГИДРАНТАМИ;
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) противопожарные резервуары.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: может ли 100 труба водопровода заменить пожарный гидрант?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.