О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Ложники линейных дымовых извещателей на сварку.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.02.2017 9:55:18]
 Скажите, пожалуйста, ИПДЛ второго поколения ложнят на сварку? (какой тип сварки я не знаю). А третьего?



И следующий вопрос, какие (наименование) линейные дымовые извещатели относятся ко второму поколению, а какие к третьему?

То есть как определить к какому поколению относятся извещатели?



А то читаешь, не поймёшь - относится именно этот извещатель к третьему поколению или всю же он второго поколения.


[10.02.2017 9:57:10]
 Аспирационные извещатели не предлагать - они слишком дорогие. Бюджет ограничен.


[10.02.2017 11:09:18]
 
Цитата Dimma 10.02.2017 9:55:18
А то читаешь, не поймёшь - относится именно этот извещатель к третьему поколению или всю же он второго поколения.
--Конец цитаты------
а где описаны "поколения" линейников?


[10.02.2017 11:34:50]
 
Цитата
а где описаны "поколения" линейников?
--Конец цитаты------
В статьях, которые приводят здесь.


[10.02.2017 12:08:53]
 Если речь о некой классификации И.Г.Неплохова, то там они разделены следующим образом:
Двухкомпонентный;
Однокомпонентный;
Двухволновый многопозиционный.
Все они имели и имеют синхронизацию между прд и прм. Поэтому им даже соседние аналогичные ИПДЛы не мешают.
В них можно как угодно светить в морду-лица. Сварка узкому лучу не помеха. Для понимания попробуйте рассчитать радиус первой зоны Френеля. Принцип работы основан на ослаблении переданного сигнала, и как сварка может на это повлиять. Надо бы Вам еще немного почитать как работают ИПДЛы, тогда такие вопросы отпадут сами собою.


[10.02.2017 12:13:05]
 
Цитата Dimma 10.02.2017 11:34:50
В статьях, которые приводят здесь.
--Конец цитаты------
http://www.security-bridge.com/bibli...
а Вы ее прочитали? и остались вопросы по отнесению линейников к тому или иному поколению?
Если речь идет именно об этих поколениях, то можете успокоиться:
на 3-е вам денег точно не хватит.


[10.02.2017 12:41:12]
 Нина, так, что будем ставить в помещение 125х30 ИПДЛ-52М.
Другого выбора нет.

Аспирационные дорого.
Извещатели пламени однозначно будут реагировать на сварку. Во-вторых, есть вероятность, но не факт, что есть световой фонарь.

В этом помещение будут только резать вагоны.


[10.02.2017 12:44:44]
 
Цитата Dimma 10.02.2017 12:41:12
Нина, так, что будем ставить в помещение 125х30 ИПДЛ-52М.
Другого выбора нет.
--Конец цитаты------
вдоль длинной стороны луч?


[10.02.2017 14:46:29]
 Советую сразу устанавливать порог срабатывания на 50%. В противном случае (при 20 %) могут быть ложняки из-за дыма дизелей и сварочных аппаратов.
Был опыт применения линейников в вагонном депо: порог в 3 дБ - должно быть достаточно.


[10.02.2017 17:11:12]
 
Цитата Dimma 10.02.2017 12:41:12
будем ставить в помещение 125х30 ИПДЛ-52М. Другого выбора нет.
--Конец цитаты------
Не потянет ИПДЛ-52М на 125 м. С отражателями все линейники до 100 м.


[10.02.2017 17:11:12]
 
Цитата Dimma 10.02.2017 12:41:12
будем ставить в помещение 125х30 ИПДЛ-52М. Другого выбора нет.
--Конец цитаты------
Не потянет ИПДЛ-52М на 125 м. С отражателями все линейники до 100 м.


[10.02.2017 17:18:33]
 Так кто запрещает поставить 52С?


[10.02.2017 17:47:30]
 Может они будут поперек устанавливать?


[10.02.2017 18:02:11]
 В три раз больше извещателей. А 52М не на много дешевле 52С.


[10.02.2017 18:24:20]
 да мне все хочется думать, что кто-то читает РЭ перед тем как говорить
Цитата Dimma 10.02.2017 12:41:12
будем ставить в помещение 125х30 ИПДЛ-52М.
Другого выбора нет.
--Конец цитаты------


[10.02.2017 18:32:32]
 Выбор всегда имеется и не только между М и С:
https://youtu.be/IiPQcR2ROGI


[10.02.2017 18:33:06]
 
Цитата Нина 10.02.2017 18:24:20
кто-то читает РЭ
--Конец цитаты------
Так и РЭ не обязательно, яндекс по ИПДЛ-52М сразу выдает 2 версии:

ИПДЛ-52М (ИП 212-52М) (8-80 м)
ИПДЛ-52М (ИП 212-52М) (8-100 м)

С одним катафотом и с двумя.
Dimma какие 125 метров?


[10.02.2017 18:36:52]
 А может у Dimma свое решение: 2Х62,5 м?


[11.02.2017 12:53:39]
 >bvv ®

[10.02.2017 14:46:29] Советую сразу устанавливать порог срабатывания на 50%. В противном случае (при 20 %) могут быть ложняки из-за дыма дизелей и сварочных аппаратов.
Был опыт применения линейников в вагонном депо: порог в 3 дБ - должно быть достаточно.<

Спасибо большое. То что нужно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 