Особенности приборов национального оповещения. СОУЭ. Теория и практика.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.02.2017 12:32:48]
 В общем то суть вопроса который предлагаю обсудить в данной ветке - это особенности подключения систем оповещения и их работа.
Вопросы мои которые постоянно возникают написаны ниже..
Как грамотно подключать звуковые оповещатели?
Как грамотно подключать световые оповещатели?
Какие типы оповещателей применять для маломобильных групп на объектах?
Какие приборы у отечественных производителей позволяют подключать линии оповещения с соблюдением требований всех НД?


[08.02.2017 12:37:26]
 Вот один из фрагментов для обсуждения.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=28388


[08.02.2017 15:55:11]
 Первая редакция 123-ФЗ
Ст.83 п.5
Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.
Действующая редакция 123-ФЗ
Ст.83. п.5
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.
Почему СП5.13130.2009 до сих пор не приведен в соответствие с требованиями изменившегося 123-ФЗ вопрос к изготовителям СП5.
Заметим, что статья 83 распространяется на системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
На системы оповещения о пожаре распространяется статья 84 123-ФЗ. Соответственно теоретически при контроле целостности линий оповещения необходимо руководствоваться требованиями ст.84 123-ФЗ и требованиями СП3.13130.2009. Все остальное от лукавого


[08.02.2017 22:51:12]
 Дизель- все верно..


[08.02.2017 23:57:01]
 >> Как грамотно подключать свето(и/или)звуковые оповещатели?

По учению 53325-ого ГОСТа, только ППУ имеет право управлять оповещателями. Любые другие варианты - несоблюдение ТД на оборудование (например в случае прямого соединения с ИЭ).
По разъяснению от ВНИИПО, факт сущестования ППУ - само осуществление функций ППУ. Соответственно если рассматривать пример выше, то получаем что реле коммутирующее ИЭ - есть ППУ, но без сертификата.
Да и вообще, по любой другой схеме подключения оповещателей, не прямо, но косвенно найдется десяток нарушений.

Но это достаточно сложно, на практике не встречал.
В неё обычно со свистом прохоядт другие схему, вполне достаточно последнего предложения dizel2012 ®

>> Какие типы оповещателей применять для маломобильных групп на объектах

Маяки-Стробоскопы по СП59. Недорого, расстановка ненормируется ВООБЩЕ, всем нравятся.


[13.03.2017 18:30:43]
 Viss ®, подскажите пожалуйста где именно в ГОСТ 53325 находится требование о том, что оповещателями может управлять только ППУ?


[13.03.2017 21:02:42]
 
Цитата Роман П 13.03.2017 18:30:43
где именно в ГОСТ 53325 находится требование о том, что оповещателями может управлять только ППУ?
--Конец цитаты------
а Вам надо чтобы было вот так вот в лоб, со всей революционной прямотой написано:
"Только ППУ может управлять оповещателями"?
Управлять может прибор, у которого заявлены и на который возложены функции управления чем-либо.


[14.03.2017 10:31:30]
 "и на который возложены функции управления чем-либо." (с)

На С2000-КПБ возложены такие функции, но это его не делает ППУ или делает?


[14.03.2017 11:30:45]
 Это делает его компонентом многокомпонентного ППУ.


[14.03.2017 19:54:09]
 Ув. СергейКо ®

У КПБ очень хороший сертификат
https://bolid.ru/files/373/566/ss_s2...
И очень хорошая ТД:
https://bolid.ru/files/373/566/s2000...

где есть нужные сведения:
... «С2000-КПБ» (далее – блок),
предназначенный для совместной работы с .. «С2000М»..
«С2000-АСПТ» ....в качестве компонента блочно-модульного прибора примено-контрольного и управления в составе систем ...: ..пожарной .. сигнализации,
оповещения о пожаре и управления эвакуацией, управления пожаротушением, ...

Таким образом, это делает его компонентом ППУ и ППКП.

P.S.
Кстати, что вот меня волнует, это только Болид озаботился наведением такой нужной красоты в сертификатах и ТД?


[14.03.2017 20:18:16]
 "Таким образом, это делает его компонентом ППУ и ППКП." (с)

не правильно выразился, хотел сказать, что сам по себе С2000-КПБне является ППУ, но при совместной работе с С2000М или С2000-АСПТ - это уже компонент ППУ.

"Кстати, что вот меня волнует, это только Болид озаботился наведением такой нужной красоты в сертификатах и ТД?" (с)

У Юнитеста есть УШУ, тоже на соответствие п.7.2.6 ГОСТ 53325


[14.03.2017 21:35:23]
 >> сам по себе С2000-КПБне является ППУ, но при совместной работе с С2000М или С2000-АСПТ - это уже компонент ППУ.

На первый взгляд из серии "Что раньше было - курица или яйцо".
Но таки да, сам по себе КПБ ничто, сам по себе он даже работать не будет, только вместе с чем-то.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Особенности приборов национального оповещения. СОУЭ. Теория и практика.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.