Тушение фанеры порошком

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.02.2017 20:07:57]
 Коллеги, добрый день.

Очень нужна ваша квалифицированная консультация.

Ситуация следующая:

В наличии - склад фанеры. Склад открытый, неотапливаемый, примерно 800м2, высота 6-8м.
Хранится, соответственно, фанера на паллетах, 3-4 метра максимум.
Возможности организовать нормальное тушение водой нет.
При производстве фанеры применяются фенол-формальдегидные смолы.

В ТЗ у заказчика обозначена необходимость тушения модульными установками пожаротушения. Тушение организовать можно только по площади.
Мне такое решение не нравится на уровне подсознания.
По мнению заказчика, фанера не тлеет.

Возник конфликт мнений - кто-то считает, что фанера тлеет, кто-то - что нет.

По нормативной документации:

ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров.

Таблица 1. Класс пожара А, Горение твердых веществ.

Подклассы А1, А2.

А1
Горение твердых веществ, сопровождаемых тлением (например, дерево, бумага, солома, уголь)
А2
Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (например, пластмассы)

сп 5.13130.2009

п. 9.1.4 Установки не должны применяться для тушения пожаров:
- горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.)

Соответственно, возникают следующие вопросы:

1) Тлеет ли фанера? (вроде бы, не совсем дерево, но все же дерево)
Если тлеет - то где это написано? (нормы, пособия, другие документы)
2) Как связать класс пожара А1 и п. 9.1.4, поскольку есть разница в формулировке ( в СП5 - тление внутри объема вещества).

Если найдется какая-нибудь НТД, в том числе уже недействующая или пособия, буду благодарен!


[15.12.2017 8:50:26]
 коллега, добрый день!
Разобрались с вашей ситуацией?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тушение фанеры порошком      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.