Расчет категории помещения с пропановым баллоном

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[24.01.2017 8:23:09]
 Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли я определил категорию производственного помещения: 12,35х30,36, h=6,6. при нахождении в нем пропанового баллона и выхода из него 20 кг газа, у меня получилась А.


[24.01.2017 11:43:56]
 правильно ли я определил категорию производственного помещения=AHTOXA125rus=
Правильно.


[24.01.2017 15:55:42]
 AHTOXA125rus®

Если баллон поставить снаружи от здания в металлическом шкафу, а шланг от него с пропаном на время сварки затягивать внутрь, то можно избавиться от взрывоопасной категории ...


[24.01.2017 20:08:45]
 А почему вы решили, что он там для сварки?


[24.01.2017 20:11:23]
 а насчёт категории, то это смотря какая в помещении вентиляция. Может и не получится кат. А


[24.01.2017 20:16:46]
 Если баллон поставить снаружи от здания в металлическом шкафу, а шланг от него с пропаном на время сварки затягивать внутрь=Рустам74 ®
Надо посчитать сколько газа выйдет впомещение при обрыве шланга за 5 минут (время закрытия клапана вручную, если нет автоматического клапана)


[25.01.2017 5:51:38]
 Баллон для сварки-резки, вентиляции как таковой нет, если поставить снаружи в металлическом контейнере, то при температурах -25...-30 градусов газ будет замерзать...


[25.01.2017 8:20:36]
 гешан®
На вентиле баллона стоит редуктор, который ограничивает давление и расход, но сколько он выпустит за 5 минут даже не знаю как посчитать.

CCM®
Мощную вентиляцию на весь объём цеха накладно и монтировать и эксплуатировать (всё тепло из цеха вытянет).

AHTOXA125rus®
Электрообогреватели на корпус баллона ставят типа таких:
http://pr-stek.ru/customers/articles...
http://nav.tn.ru/materials/material/...


[25.01.2017 12:37:52]
 Во-первых нужно расчет посмотреть.
Во-вторых, Вы можете поставить датчики загазованности на пропан и сделать систему аварийной вентиляции, что должно понизить категорию


[25.01.2017 13:27:10]
 Сейчас делаем новую функцию в нашей программе расчета категорий - построение графика зависимости избыточного давления от любого параметра, используемого в расчете.
Попробовал для интереса на этом примере построить график dP от производительности вентиляции. Получилось, что давление меньше 5 кПа достигается при вентиляции не менее 45 м3/с.


[25.01.2017 16:13:29]
 >>>Надо посчитать сколько газа выйдет впомещение при обрыве шланга за 5 минут>>>
есть хотя бы какая-нибудь связь с реальностью данной традицонной нормы ГОСТ и СП?


[25.01.2017 17:10:12]
 Круто уж очень 45 м3/с. В теории получается если баллон убрать из помещения, то участок уже будет категории Г. Баллон будет использоваться при работе и все, по окончании работы вентиль перекрывается.. При хранении баллона внутри помещения возможна утечка газа при отсутствии людей, например в ночное время.


[25.01.2017 19:24:43]
 На вентиле баллона стоит редуктор, который ограничивает давление и расход, но сколько он выпустит за 5 минут даже не знаю как посчитать.=Рустам74 ®
В методике к приказу №404 имеются формулы для определения массовой скорости истечения пара сжиженного газа из баллона (П3.15).


[26.01.2017 3:55:38]
 Одноступенчатый пропановый редуктор БПО-5-4 предназначен для понижения и поддержания на необходимом рабочем уровне давления горючего газа пропана во время проведения газопламенных работ.

Технические характеристики редуктора:

Пропускная способность до 5 м3 в час
Рабочее давление до 0,3 Мпа
Входное давление до 25 бар


[26.01.2017 8:08:59]
 Газосварочные работы в помещении категории "А" запрещены. Категорию в любом случае надо понижать, самое простое - выносом баллона на улицу.

гешан®
Наличие редуктора полностью всё меняет, "формулы для определения массовой скорости истечения пара сжиженного газа из баллона" при наличии редуктора не работают.

AHTOXA125rus® "Пропускная способность до 5 м3 в час"
Ну вот отсюда и считайте - за пять минут выйдет не более 0,42 кубометра газообразного пропана при давлении не более 0,3МПа, это при нормальных условиях 1,25 куба, стало быть не более 2,52кг. Отсюда надо посчитать избыточное давление взрыва.


[26.01.2017 8:41:43]
 Построил график в FireCategories (https://yadi.sk/i/IRxBUGVl3AwoSo) зависимости dP от расхода газа.
При расходе газа до 0.065 м3/с (234 м3/ч) - dP меньше 5 кПа.

Рустам74 "1,25 куба, стало быть не более 2,52кг" - как Вы плотность газа определили? У меня другая получилась, меньше.


[26.01.2017 8:44:37]
 Опечатка на порядок: не 0.065, а 0.0065
т.е. 23.4 м3/ч


[26.01.2017 13:28:42]
 Сергей Субачев®
В Википедии посмотрел: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пропан "Плотность газовой фазы при нормальных условиях = 2,019 кг/м3".
  Дискусия закрыта