печь мангал

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ONDS ®

[23.01.2017 10:56:30]
 возможно ли пристраивать к зданиям (торговому) печь мангал под навесом на угле???


[23.01.2017 11:30:31]
 Зачем к зданию торговли пристраивать "печь мангал"? Навес по СП 2 п.6.7.7 - на одну степень огнестойкости ниже здания.


[23.01.2017 11:31:02]
 и навес на уголь не ставьте.


[24.01.2017 8:18:10]
 Да ну. Вы совсем что ли беспредельщик. Какой мангал, какая печь у ТЦ. Ни разу нельзя.
1

[24.01.2017 15:29:08]
 280878 ®[24.01.2017 8:18:10]Да ну. Вы совсем что ли беспредельщик. Какой мангал, какая печь у ТЦ. Ни разу нельзя.

обоснуйте пжл...
Vladimir* ®

[15.05.2017 18:47:34]
 Добрый день! подобная ситуация ТЦ и мангал) на пандусе ТЦ 10-15 метров от здания. Возможны ли какие то варианты легальной работы мангала, 50м от здания отступить не могу. Может есть какие то госты или условия которые разрешат использование мангала ( кирпечем облажить например) за ранее благодарю.


[15.05.2017 19:06:31]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=33850
http://www.0-1.ru/discuss/?id=32017


[15.05.2017 19:23:01]
 ГОСТ Р 53321-2009 АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
http://files.stroyinf.ru/data1/55/55...
Входит в перечень НД к 123-ФЗ.

Если предположить, что мангал=камин, то по СП7.13130.2013:
"5.25 В многоэтажных жилых и общественных зданиях допускается устройство каминов на твердом топливе при условии присоединения каждого камина к индивидуальному или коллективному дымоходу.
Подключение к коллективному дымоходу должно производиться через воздушный затвор с присоединением к вертикальному коллектору ответвлений воздуховодов через этаж (на уровне каждого вышележащего этажа)".

При этом по СП 2.13130.2012
"6.7.7 Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть равен классу конструктивной пожарной опасности здания.
В этом случае степень огнестойкости здания с навесом, террасой и галереей определяется по степени огнестойкости здания, а площадь этажа в пределах пожарного отсека - с учетом площади навесов, террас и галерей"


[15.05.2017 19:23:38]
 но в других ветках пишут про необходимость СТУ


[16.05.2017 8:29:54]
 спасибо
  Ответ пойдет СЮДА