Резервуар 12м.куб. впритык к зданию Ф3.1 V степени огнестойкости

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.01.2017 5:44:01]
 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие пункты нарушены, если резервуар расходного дизельного топлива V=12м3 расположен впритык к зданию V степени огнестойкости класса Ф3.1, а дизельный генератор (наружная установка - покупной агрегат) расположен рядом с этим резервуаром (между ними 2 метра разницы)?


[22.01.2017 21:27:54]
 Расстояние от расходного склада ДТ, обслуживающего данное общественное здание, должно быть 30 метров. Таблица 20 СП4.


[22.01.2017 21:33:29]
 459-85 ® спасибо. А что насчет дизельного генератора (наружная установка - покупной агрегат) ?


[22.01.2017 22:02:09]
 Я бы одну наружную установку поставил бы рядом с другой наружной установкой на расстоянии друг от друга, позволяющем свободно обслуживать каждую.


[23.01.2017 14:03:53]
 дизель и резервуар разместить в здании, к дизелю требования как к котельной, а резервуар через СТУ или относите на расстояние по СП 4


[23.01.2017 15:20:42]
 "а резервуар через СТУ"
Согласно ч. 2 ст. 78 123-го ФЗ СТУ, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, разрабатываются только при отсутствии нормативных требований по пожарной безопасности. В данном случае требование есть - табл. 20 СП 4.13130.2013. Так что Вы тут какой-то не нормативный случай товарищу предлагаете))).
Корж ®, вообще это очень опасное соседство, особенно со зданием V степени огнестойкости. Пожар на одном из объектов потянет за собой пожар на другом объекте. Да и через дыхательный клапан вонять солярой будет постоянно в здании. Санитарные нормы я думаю тоже не позволяют осуществить такое соседство. Хотя это если у Вас здание с наличием раб.мест.
По СП 4 в дизельных встраиваемых в здания по принципу котельных допускается 0,8 м3.


[23.01.2017 18:53:36]
 такие объекты были и в СТУ много чего записывалось по резервуару, как вариант можно по нему пойти, пускай сами думают
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Резервуар 12м.куб. впритык к зданию Ф3.1 V степени огнестойкости      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.