Паспорта на системы дымоудаления

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2017 17:05:51]
 Добрый день, коллеги!

Прошу помочь советом. Принимаем на ТО системы дымоудаления пятиэтажного здания 2013г. (Офисный центр). На системы дымоудаления паспорта (на вентустановку) отсутствуют (Монтажная организация не оформляла и не передавала их Заказчику).
Можем ли мы при оформлении акта первичного осмотра (обследования) провести аэродинамические испытания по ГОСТ Р 53300-2009 - указать их значения как фактически существующие (сданные Заказчику), и ссылаться на данный документ (в качестве замены паспорта на вентустановку).
И насколько это действие правомочно? Можем ли мы подписать данный протокол комиссионно (совместно с Заказчиком)?
ogpn8

[18.01.2017 18:59:43]
 А что Вам запрещает это сделать?
Если в составе исполнительной документации паспорта отсутствуют, то скорее всего актов об окончании пусконаладочных работ и протоколов замеров параметров системы дымоудаления тоже не найти. Указывайте в акте первичного осмотра об отсутствии необходимых документов в сдаточной (исполнительной) документации, проводите аэродинамические испытания, делайте выводы о соответствии проектной документации (если она сохранилась) и нормативным требованиям, пишите свои предложения и замечания по системе дымоудаления заказчику и оформляйте паспорта по фактическому состоянию системы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Паспорта на системы дымоудаления      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.