Оборудование АУПТ высотой более 20 м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2017 10:05:54]
 Добрый день!

Имеется помещение площадью 2600 м2 и высотой 23 м. Заказчик хочет оборудовать данное помещение установкой водяного пожаротушения. Согласно СП 5.13130.2009 максимальная высота помещения, которую можно оборудовать пожаротушением составляет 20 метров. Как быть с помещениями превышающими 20 м?


[18.01.2017 11:15:15]
 Добрый день.
Для защиты помещений высотой более 20 метров, Вы можете применить спринклеры с принудительным пуском, проектирование систем производится на основе Стандарта организации. http://gefest-spb.ru/techusloviya.html


[18.01.2017 12:52:40]
 Или повесить подвесной потолок. Или рассчитать пожарные риски, хотя я до сих пор сомневаюсь, что только их расчёта будет достаточно для ухода от АПТ.


[18.01.2017 15:40:41]
 подвесного потолка достаточно (без расчета пожарного риска) см. п.11.1, Примечание 2 к табл. А.2 СП 5.13130


[18.01.2017 16:49:35]
 Только если фермы там 3-метровой высоты и кран ходит ниже 20 м


[18.01.2017 17:13:24]
 тогда порошок локально


[18.01.2017 21:05:37]
 Порошок и тем более подвесной потолок не вариант. Заказчик хочет только воду. Это производственные помещения. Насчёт Гефеста - рассмотрю вариант. Осложняет ситуация температурный режим - от -15 до +35. Поэтому либо дренчерная, либо сприклерная воздушная. По высоте установки дренчеров в СП 5.13130.2009 информации не нашёл. Указание только по гидрорасчёту на приложение В.


[18.01.2017 21:28:29]
 А что за производство такое, с таким темп. режимом, или склад?


[18.01.2017 21:35:18]
 Был не внимателен вижу производственные помещения. А что в них делают?


[18.01.2017 22:04:05]
 Конечно это не относится к первоначальному вопросу, но отвечу - цех ХТММ. Вот характеристики:
Степень огнестойкости - II
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2
Категория пожарной опасности - В1.
Класс пожароопасной зоны - П-IIа.
Температура от -15 до +35


[18.01.2017 23:23:25]
 Вобщето производственный цех имеет класс функциональной пожарной опасности Ф5.1


[19.01.2017 12:10:12]
 дренчер на площадью 2600 м2 .. воды нехватит


[20.01.2017 9:05:48]
 morozofkk ® дренчер на площадью 2600 м2 .. воды нехватит
Никто и не говорит, что одна секция будет.


[20.01.2017 9:58:33]
 Vitamin1982 ®
Никто и не говорит, что одна секция будет.

Т.е. еще и АУПС?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оборудование АУПТ высотой более 20 м      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.