 Добрый день!
Есть задача проектирования пожаротушения на складах (категория пожаровзрывоопаснорсти - А по СП12.13130.2009) с хранением химических веществ:
--------------------------------
1. третбутилпербензоат
2. пероксид дикумила
3. перекись бензоила.
--------------------------------
Краткие свойства веществ:
1. третбутилпербензоат
Температура всышки 93 град.С
Противопожарные средства – вода с безопасной дистанции, желательно с водораспыляющей насадкой.
Температура самовозгорания >60 град.С

2.Пероксид бензоила: Чистый пероксид бензоила способен быстро воспламеняться и гореть с большой интенсивностью; горение его больших количеств переходит во взрыв. Он также взрывается при нагревании, ударе и трении. Однако смесь бензоилпероксида с водой с содержанием последней выше 20 % устойчива. Органические вещества способны воспламеняться при соприкосновении с бензоилпероксидом.

-------
Заказчик на словах пояснил, что при повышении температуры эти вещества склонны к взрыву. И что тушить нужно большим объемом воды, в связи с чем 10 лет назад была смонтирована установка водяного пожаротушения. Но так и не была запущена из-за ошибки либо в монтаже, либо в проектировании.
Сейчас нужно спроектировать и смонтировать систему заново. Казалось бы, логично использовать существующие трубопроводы, заменив управляющую автоматику и насосы.
Но Заказчик вполне резонно требует привести следующие расчеты:
Расчеты определения первичного признака пожара по характеристикам хранимых материалов. Расчет должен включать: характеристики хранимых материалов, первичные признаки пожара, определение скорости распространения пожара, обоснованный выбор оборудования для обнаружения пожара на ранних стадиях.
-------------------------
Честно - я этого никогда не делал, а сроки проектирования - "уже вчера".
Собственно, не могу даже подобрать категорию помещений для начала расчетов.
Поэтому хочу спроектировать модульное АСПТ на тонкораспыленной воде.
Теперь вопросы:
1. Могу ли я рассматривать вышеуказанные вещества как ЛВЖ и ГЖ? (хотя они в сухом виде)??
2. Есть ли смысл учитывать опасность хим.веществ, если они хранятся в герметичных пластиковых упаковках (типа канистр)? Или рассматривать пожаротушение как способ ликвидации пожара вследствие других факторов? Поясню - я не могу сделать расчет по необходимому объему воды для этих хим.веществ и хочу от них отвязаться. Пусть они хранятся там, но сами по себе не являются фактором возникновения пожара.
3. Подойдет ли способ тушения тонкораспыленной водой в моем случае и могу ли я сделать проект без запрашиваемых расчетов (скорость распространения пожара), ссылаясь на паспортные данные на модули по характеристикам горючих веществ?
Можете дать и другие направления для размышлений.


[18.01.2017 11:52:28]
 >Могу ли я рассматривать вышеуказанные вещества как ЛВЖ и ГЖ?

В ППБ 01-03 они назывались легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ).


II. Условия совместного хранения веществ и материалов
│4 │ │Легковоспламеняю-│ │
│ │ │щиеся твердые │ │
│ │ │вещества (ЛВТ) │ │
│ │4.1 │ЛВТ │1) твердые вещества,│
│ │ │ │способные воспламеняться от│
│ │ │ │кратковременного (до 30 с)│
│ │ │ │воздействия источника│
│ │ │ │зажигания с низкой энергией│
│ │ │ │(пламя спички, искра, тлеющая│
│ │ │ │сигарета и т.п.) и│
│ │ │ │распространять пламя со│
│ │ │ │скоростью > 2 мм/с (порошки >│
│ │ │ │1 мм/с); │
│ │ │ │2) саморазлагающиеся вещества│
│ │ │ │- склонные к экзотермическому│
│ │ │ │разложению без доступа│
│ │ │ │воздуха при температурах не│
│ │ │ │более 65 град. С; │
│ │ │ │3) воспламеняющиеся от трения│


[18.01.2017 11:58:57]
 ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (входит в перечень к 123-ФЗ)

1.2.4.1. К подклассу 4.1 относятся:

"легковоспламеняющиеся твердые вещества, т.е. вещества и материалы, способные воспламеняться от кратковременного (до 30 с) воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета и т.п.);

саморазлагающиеся вещества, т.е. вещества, склонные к экзотермическому разложению без доступа воздуха (алифатические азосоединения, ароматические сульфогидразиды, N-нитрозосоединения, диазосоли и т.п.), температура разложения которых не более 65 °С;

твердые вещества и изделия, воспламеняющиеся от трения;"


[19.01.2017 4:54:41]
 И чем тушить?
Так как категория по ПУЭ В-1, склоняюсь отнести эти склады к подклассу 4.2. Тогда тушение только пеной? Чего ооочень бы не хотелось...


[19.01.2017 10:13:37]
 >Так как категория по ПУЭ В-1

На основании чего? Даже для хранения взрывчатых веществ В-IIа.

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 декабря 2013 г. N 605 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах"

478. При работе внутри хранилищ склада ВМ грузоподъемные механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны оснащаться системой нейтрализации выхлопных газов и искрогасителями, а электрооборудование (электропогрузчики, тельферы) - отвечать требованиям электробезопасности для помещений класса В-IIа.
AndreiK ®

[19.01.2017 11:44:02]
 >На основании чего? Даже для хранения взрывчатых веществ В-IIа.
На основании надписи на дверях складов....


[20.01.2017 11:25:27]
 Согласовал применение модульных установок ТРВ.
Вопрос к специалистам: Почему для водяного пожаротушения (спринклерного/дренчерного) куча расчетов, продолжительность тушения 60 минут (для 4.2), а для ТРВ - расчет кол-ва модулей, кол-ва распылителей, гидравлический расчет трубопровода.
И еще вопрос - нужны ли какие-либо расчеты скорости распространения пожара и для чего?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушения складов хранения химически активных веществ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.