размещение потолочных оповещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.01.2017 23:31:45]
 Здравствуйте.

Перечитал кучу исходников, везде считаю по разному. Подскажите пожалуйста, как считаете вы.

Имею потолочные речевые оповещатели CS-03 , в зависимости от уровня шума посчитал мощности включения (для высоты замера 1,5м. от уровня пола).
Потолок 3,5м.

Но столкнулся с вопросом как определить расстояния между соседними оповещателями.

Расчет включения я производил на отметку 1,5м. от пола. При потолке 3,5 и угле громкоговорителя грубо 90 град. если нарисовать это в автокаде грубо получаю круг радиусом 2м. В диаметре 4м. Получается оповещатели расставляю с шагом 4м. если расчет громкости производил на отм. 1,5м от пола.

Но во многих методиках хотя расчет мощности включения и принимают для отметки 1,5м. , а вот расстановку принимают из расчет L=2*h (где h = 3,5м - высота подвеса).
Это уже шаг 7 метров между оповещателями.

А как шаг между оповещателями принимаете вы?


[16.01.2017 8:07:39]
 По самой простой сетодике, без учета отражений от поверхностей пола и стен получается как Вы и написали около 4 м. Если же считать с отражением, то нужно учитывать типы покрытий и матералы пола и стен, коэффициенты отражений и т.д. Еще можно учесть, что диаграмма направленности дает все ще немного эвука и за 90 град. Советую воспользоваться плагином для autocad от arstel, жизнь должно ощутимо облегчить.
Ну и в целом большинство нормальных производителей громкоговорителей предоставляют какие либо программные средства для расчета.
Либо сяитайте по методике СП 133 - не пожарный СП, но ввиду отсутствия альтернатив сойдет.


[16.01.2017 11:17:13]
 Коллеги, а может кто то поделиться плагином на почту omny_2016@mail.ru, заранее огромное спасибо. А то на костёл, чтобы его получить регистрироваться надо и ждать звонка менеджера, а я не из РФ


[16.01.2017 13:08:40]
 mikl_new ® лучше напишите им о том что вы не из РФ, может смогут по почте вас зрегистрировать. Потому что их плагин подключается к их серверу, соответственно они выдают логин и пароль каждому пользователю


[16.01.2017 18:01:52]
 Понял, попробую, спасибо.
У них регистрационная форма нудная. Она не дает продолжить пока не заполнишь все графы до единой, а как я им телефон свой напишу )))) Я как то пробовал им писать, указал левый номер так как иначе оно не отправлялось,
пришло письмо на почту - пришлите свой номер, без этого фигушки ))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: размещение потолочных оповещателей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.