Размещение ПИ в торговом зале

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.01.2017 13:24:22]
 ПС в торговом зале. Высота 4,5м. Площадь 450 кв.м. Фальшпотолок на расстоянии 0,8-1м от потолка.Между потолком и фальшпотолком пространство просто кишит вентиляционной разводкой.

Согласно п.3.3.11 СП5 необходимо над фальшпотолком установить адресные или адресуемые ПИ.
Вопрос. Достаточно ли устанавливать адресные ПИ только на потолке или всё же придётся и на потолке и на фальшпотолке? или существуют другие решения?


[12.01.2017 13:28:31]
 Нужен расчёт пожарной нагрузки за фальш-потолком. Из этого расчёта делается вывод - нужны там извещатели или нет.


[12.01.2017 13:37:13]
 Можно, допустим, применять извещатели наподобие таких: Скиф Д-2 http://egida.kz/izvesshateli-pozharn...


[12.01.2017 13:50:49]
 Согласен насчет пожарного расчета, может там и не нужны извещатели вообще. Но на фальш-потолке в любом случае нужны извещатели, даже если в итоге нужно будет ставить на основном потолке. Если только этот фальшпотолок не имеет перфорацию более 40% (п. 13.3.16 СП5)


[12.01.2017 13:52:20]
 ну и еще размер ячеек и толщина потолка имеет значение в этом пункте конечно!


[12.01.2017 13:57:54]
 ну не верю, что она прям кашит и там нелья найти нишу, к тому же в 1,5 раза можно увеличить расстояние. А так считайте пож нагрузку, держу пари, что в тц в зале она будет больше, чем нужно, чтобы не ставить
sergsah2012

[12.01.2017 14:15:20]
 Мне архитекторы ответили фальшпотолок - армстронг. Значит не обязательно устанавливать ИП на потолке?


[12.01.2017 14:16:33]
 скорее всего теперь обязательно (или считайте объем негорючей массы)


[13.01.2017 11:14:17]
 "Мне архитекторы ответили фальшпотолок - армстронг. Значит не обязательно устанавливать ИП на потолке?" какие-то несвязанные предложения.
Я бы сказал, что на армстронг нельзя ставить ПИ, только на каркас потолка (п.13.3.4 СП5). А за потолком - надо смотреть горючую нагрузку таб.А2, п.11 СП5.


[13.01.2017 11:28:46]
 1. В состав фальш-потолка армстронг входит каркас и потолочная плита. Если прочтёте внимательно - то я не указал на монтаж ИП на потолочной плите нигде.
2. Спасибо советам KOKOS_KOKOS. Я выполнил по его совету.
3. У меня появился новый вопрос но он уже относится к совмещению СОУЭ и ПВ.


[13.01.2017 12:00:31]
 Вы прям интригант)))) что за вопрос то??)


[13.01.2017 12:04:52]
 ааа, ну рас так - до свидания. внимательно я должен читать всякую ересь...
sergsah2012

[13.01.2017 12:29:53]
 Роману П.
Возможно необходимо новую ветку создать.
Тема такая. Заказчик захотел объединить СОУЭ и ПВ.
Я ему предложил выполнить на корейской системе Интер-М 6000 серия. У них имеются необходимые сертификаты. Я сказал что могут и СОУЭ и музыкальное сопровождение и голосовые сообщения и подключать ПВ. Но они посмотрели и сказали им такое решение дорогое. Пока делаю АПТ торгового центра, а потом буду думать как решить вопрос совмещения СОУЭ и ПВ. Если имеются решения или предложения с удовольствием выслушаю или посмотрю.
Сам я ещё ни разу не совмещал СОУЭ и ПВ на практике.


[13.01.2017 12:46:09]
 ну так куча систем подобных интер-му есть, рокстон и т.п. (тоже с сертификатами) это просто нужно рынок смотерть
sergsah2012

[13.01.2017 13:05:08]
 Рокстон. интересная вещь. Главное в цену попасть. Вы этой системой работали? я только Интер-М и РТС-2000 рассматривал. обе не проходят по цене.


[13.01.2017 13:36:18]
 Цитата Vitamin1982:"Можно, допустим, применять извещатели наподобие таких: Скиф Д-2 ".
С какого перепугу вдруг в Казахстане кто-то начал производить извещатели.
Сравниваем документацию на Скиф Д-2 от компании Эгида из Алма-Аты:"6.3 Извещатель подключается к ШПС посредством базы Б103-02. Базы Б103-02 закрепляются в местах установки извещателей непосредственно на подвесной потолок или с помощью кольца декоративного К-7. Межцентровое расстояние между крепежными отверстиями базы Б103-02 составляет 70 ± 0,2 мм."
А теперь открываем документацию на Артон ИП2.1 из Черновцов:"6.3 Извещатель подключается к ШПС посредством базы Б103-02. Базы Б103-02 закрепляются в местах установки извещателей непосредственно на подвесной потолок или с помощью кольца декоративного К-7. Межцентровое расстояние между крепежными отверстиями базы Б103-02 составляет 70 ± 0,2 мм".
Вы уверены, что это просто совпадение? Что-то тут наш уважаемый bvv наследил.


[13.01.2017 19:56:13]
 Уважаемый ФПБ!
Вы отлично знаете, что изделия схожие по внешнему виду могут производиться разными производителями.
Вы также представляете как охраняются права на интеллектуальную собственность.
Теперь ответьте: с какого перепугу двухточечный извещатель от компании Эгида из Алма-Аты Скиф Д-2 появился в России?
Что это изделие имеет российский сертификат?
Имеются факты его применения взамен двухточечных извещателей сертифицированных в России АРТОН-ИП-2.2?
Если фактов, которые дают утвердительные ответы на поставленные вопросы, нет - тогда нет и предмета для обсуждения.
Вы ведь отлично знаете что Артон из Черновцов может защищать свою интеллектуальную собственность, точно также имеет право распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению.
ipa

[13.01.2017 21:51:44]
 А то такое ПВ?


[14.01.2017 1:01:18]
 ПВ - проводное вещание
ipa

[15.01.2017 19:39:33]
 Роман П ® спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 