Точечные дымари на стенах. Как определить геометрию расстановки?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
статист ®

[02.12.2016 16:50:16]
 Имеем помещение актового зала 9х18 м (низкое) с кучей светильников. Единственный выход - размещать дымари на стенах. Каковы размеры и геометрия площади, защищаемой стоящим на стене дымарём? А то пункт 13.3.4 и приложение П СП 5 не дают ответа на данный вопрос:(


[02.12.2016 17:39:14]
 может проще тогда линейные поставить?


[02.12.2016 17:45:58]
 Если высота до 3,5 метров и Вы не фанат п. 14.1 и 14.3, то ставите по длинной стороне по 2 точечных, итого 4 шт.
Рисуйте круги радиусом 6,36.
статист ®

[02.12.2016 19:32:34]
 Линейники не можно (во-первых низко, а во-вторых нету их - это своё предприятие, так что экономим).

Высота до 3,5 м. Я не фанат п. 14.1 и п. 14.3 (а если бы даже и был, то для сэбэ с превеликим удовольствием сделал бы поблажку). Ставить по длинным сторонам один напротив другого или лучше в шахматном порядке? А почему радиус именно 6,36 м? Я не придираюсь, просто интересно. И ещё, я по потолкам предпочитаю ставить парами - а в предложенной Вами схеме они по одному стоят?


[02.12.2016 20:47:16]
 
Цитата статист 02.12.2016 19:32:34
почему радиус именно 6,36 м
--Конец цитаты------
http://cctv-pro.com.ua/upload/articl...

Цитата статист 02.12.2016 19:32:34
по потолкам предпочитаю ставить парами
--Конец цитаты------
на каком расстоянии друг от друга (одна пара от другой)?


[03.12.2016 0:16:44]
 Как это в шахматном? По стене 4,5 м от угла один ИПДОТ, второй через 9 м и он получается тоже на 4,5 м от угла.
Так же по другой стороне ставим и они получаются друг напротив друга. Каждый защищает по половине квадрата 9 х 9 м, вторая половина "за стеной".
А дальше либо парами, либо располовинить, т.е. еще 1 шт. поставить между первыми двумя.
Как то странно, помещение 9 х 18 м, прямо впритык по нормам.
Расстояние от потолка надо выдерживать.
http://www.security-bridge.com/bibli...
статист ®

[05.12.2016 8:40:01]
 puzzle ® [03.12.2016 0:16:44]: "Как то странно, помещение 9 х 18 м, прямо впритык по нормам"

Во-первых, за ссылку спасибо, интересный материал.
На счёт помещениея - чисто случайно получилось - было несколько кабинетов с коридором, весь гипс посносили и получился актовый зал. В стационарных конструкциях всё осталось как было (административная часть на втором этаже производственного здания). Никто в совпадении не виноват (ну может только Обама и то не сильно).

Уважаемой Нине очередное спасибо. Парни уехали ругаться с электриками - на стенах тоже лажа получается. Окна по наружной стене идут почти сплошником и верхний срез окна от подвесного потолка на расстоянии 8 см.

Нина ® [02.12.2016 20:47:16]: "на каком расстоянии друг от друга (одна пара от другой)?"

Если по одиночке - то ставлю через 4,5 м, если пара, то через 9 м. Применяю всегда схему "ИЛИ" (если без АУПТ), таким образом контролирую каждую точку двумя датчкиами. Причина, по которой выбрал такую схему, проста - не хоца думать. Читал, что можно иначе ставить и экономия на датчиках будет, но не вижу причин переходить на другую схему - экономия незначительная.


[05.12.2016 8:56:51]
 
Цитата статист 05.12.2016 8:40:01
Если по одиночке - то ставлю через 4,5 м, если пара, то через 9 м. Применяю всегда схему "ИЛИ"
--Конец цитаты------
красиво жить не запретишь, еще и "ИЛИ".

Цитата статист 05.12.2016 8:40:01
таким образом контролирую каждую точку двумя датчиками.
--Конец цитаты------
контроль каждой точки 2-мя датчиками возможен только в случае парной установки.
с того же ресурса:
http://www.security-bridge.com/bibli...
рис. 7-11
Строгое выполнение требования контроля двумя извещателями каждой точки помещения 9 х 18 метров обеспечивается при установке двух пар извещателей (рис. 11) или при установке не менее пяти извещателей, распределенных по помещению.
статист ®

[06.12.2016 8:22:51]
 Нина ® [05.12.2016 8:56:51]: "контроль каждой точки 2-мя датчиками возможен только в случае парной установки".

Из этого и исходим.

Нина ® [05.12.2016 8:56:51]: "Строгое выполнение требования контроля двумя извещателями каждой точки помещения 9 х 18 метров обеспечивается при установке двух пар извещателей"

Я вообще без заморочек три пары первоначально хотел воткнуть - после демонтажа перегороок куча работоспособных датчиков образовалась с тарелками. А тут такая засада со светильниками...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Точечные дымари на стенах. Как определить геометрию расстановки?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.