Категория здания и пожарный отсек в котельной на твердом топливе ( уголь).

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.10.2016 11:07:38]
 Добрый день уважаемому сообществу.

Читаю документацию и вот не могу понять, как определяется размер пожарного отсека согласно требований СП56.

Исходные данные :

Котельная на 4 котла с общим объемом помещений 6700 кубометров.
На высоте +4,500 идет конвейер с углем, который поступает из дробилки.

Степень огнестойкости здания котельной - II. Класс конструктивной пожарной опасности - С1. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1. Категория зданий - нигде не указана. Как рассчитать - не знаю.

А вот теперь вопрос.

Как бы логически мне понятно, что мы де-юро имеем три здания - дробилку, топливопроводную галерею и котельную. А де-факто оно одно.
Нужны ли ? и чем регламентируются пожарные отсеки для вот такой конструкции ?? Проектом они не предусмотрены на сегодняшний день.
А нутром чую, что они ДОЛЖНЫ быть.
Но проектировщики это все как то хитро обошли и ни слова нигде нету.

Помогите обосновать , что таки ДОЛЖНЫ быть пожарные отсеки (отдельно котельная, отдельно топливопровод и отдельно дробилка).


[25.10.2016 13:03:58]
 ну не должны как бы. должны быть перегородки между помещениями EI45.


[25.10.2016 13:20:00]
 читайте п.6.9 СП 4.13130.2013, разделы 6,7 СП 89.13330.2012.

котельная отдельностоящая?


[26.10.2016 4:46:06]
 Да, отдельностоящая.

Спасибо, в разделе 6.9 СП4 нашел все то, что искал.
Пожарных отсеков там не предусмотрено, но огнезадерживающие конструкции четко прописаны.


[26.10.2016 4:46:10]
 Да, отдельностоящая.

Спасибо, в разделе 6.9 СП4 нашел все то, что искал.
Пожарных отсеков там не предусмотрено, но огнезадерживающие конструкции четко прописаны.


[26.10.2016 9:34:57]
 тогда для II степени Класс конструктивной пожарной опасности должен быть С0.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория здания и пожарный отсек в котельной на твердом топливе ( уголь).      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.