БОЛИД RS-485 просаживается по напряжению

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.09.2016 21:02:52]
 Более расвернуто. 5 корпусов, в каждом по 2 сигнала-20 SMD и рип-12 исп 51. Все соединено по rs-485. Два месяца после монтажа система радовала. Была гроза и молния. Несколько Сигналов умерли именно по RS-485. Были успешно заменены. Все это проработало еще две недели. После начались интересные вещи. Хаотично, замечу, хаотично почти одновременно проходят две сработки на пожар. ОРИОН приказывает долго жить и вообще отваливается. В это время запускается оповещение 4-типа, и никаким образом управлению не поддается (ни через умерший ОРИОН на через сам С2000М), кроме как бежать в корпус и глушить его в ручном режиме. Смотрм линию RS-485. От 0,3 до 0,8 вольт. Никакие танцы с бубном ( отключение корпусов как от последнего к первому, как поочередно мимо) не дают подняться напряжению. Проходит примерно час времени и О_ЧУДО. Напряжение поднялось.... Рабоспособность пришла в норму. И еще появилась странность. Иногда после сработки на пожар или КЗ на сигнале-20 выгорает шлейф. Обходимся тем, что вешаем на свободно-работающий и живем дальше.


[30.09.2016 22:49:26]
 проверьте правильно ли включены в этой системе С2000-ПИ, кстати сколько их в системе?


[30.09.2016 23:02:19]
 по одному на каждый С2000М. То есть на охранку один, на пожарку второй


[01.10.2016 0:08:56]
 Странно, а должно быть 5 штук, по одному на каждое здание. Ведь в каждом здание своё ВРУ, своё заземление. Разница потенциалов может быть большой - синфазная помеха блокирует интерфейс через защитные диоды, а если их удалить то опасность выхода из строя микросхемы драйвера.


[01.10.2016 9:48:36]
 Переделывайте интерфейс полностью в соответствии с этими требованиями: http://bolid.ru/projects/iso-orion/c...
Если между зданиями воздушные линии, то ставьте на такие линии грозозашиту БЗЛ с обоих сторон. Для интерфейса (на клеммы А и В) нужно в кабеле использовать свитые между собой жилы из одной пары, а не жилы из разных пар кабеля.


[01.10.2016 12:23:14]
 Посмотрел по ссылке, что-то ничего не понял. Намудрили, накрутили, толком ничего не объяснили, нарисовали абы шо. Давайте начнём с того, зачем производится согласование линий связи и в каких случаях это необходимо делать. Линии передачи энергии имеют некоторые распределённые индуктивность и ёмкость в которых может накапливаться энергия. Для того чтобы накопленная энергия не тупо компенсировала подводимую линию передачи энергии надо согласовывать. Выделение энергии на согласующем резисторе - меньшее зло чем компенсация энергии полезного сигнала. Но этот эффект проявляется только если электрическая длинна линии передачи сравнима с длинной волны передаваемого в этой линии сигнала. Хотя бы как 1/10. Но и 1/10 это для нашего случая немало - 2 км! Непонятно зачем они на объекте, после ПИ нарисовали резисторы? Непонятно зачем они на объекте нарисовали 2 шт ПИ? Непонятно зачем выравнивать потенциал между изолированными интерфейсами? Вопросов больше чем ответов.


[01.10.2016 12:44:35]
 для начала объедините минуса всех питальников и заземлите правильно экран интерфейса
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 