Помогите врубиться в п. 7.4 СП 160.1325800.2014

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.08.2016 23:08:55]
 Выдержка из п. 7.4 СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»:
"Части многофункционального здания площадью 4000 м.кв. и более допускается не выделять в самостоятельный отсек при условии отделения этой части здания от других противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 180"

Во первых, здесь идет речь о пожарном отсеке или о каком-то другом отсеке? Просто до этого и далее в данном СП написано про "пожарные отсеки", а здесь просто про "отсек".

Во вторых, здесь написано, что допускается не выделять (спасибо, это классно), но при условии "отделения этой части здания от других противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 180". Не понял, можно не отделять, но отделять надо. Тавтология или нет?


[30.08.2016 23:27:49]
 Еще не понятное что-то:
п. 7.24: "В покрытии двора необходимо предусматривать отверстия для естественного дымоудаления". Как двор может иметь покрытие? И как во дворе можно выполнить отверстие? Минстрой совсем что-ли с ума сошел или я опять что-то не понимаю?
Где нормативщики этого форума, прошу откликнуться!


[30.08.2016 23:28:54]
 У нас все нормы такие. Куча лексических ошибок и отсутствие четкого понимания требования. Такое ощущение, что нормы пишут студенты вместо курсовых.

Применяйте норму под вашу ответственность.


[30.08.2016 23:50:36]
 Выдержка из п. 7.4 СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»:
"Части многофункционального здания площадью 4000 м.кв. и более допускается не выделять в самостоятельный отсек при условии отделения этой части здания от других противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 180"

В этом случае если вчитаться то получается, что п/п отсек можно делать больше 4000 м кв если отделить его стеной и перекрытием REI 180.
Только вопрос что есть часть здания? Туалет тоже часть здание и т д.


[30.08.2016 23:51:06]
 п. 3.2 внутренний двор: Замкнутое по периметру неотапливаемое пространство, в которое обращены наружные стены здания (или зданий), имеющее въезд или проход, также может иметь покрытие для защиты от осадков.


[30.08.2016 23:52:56]
 Вот в этом покрытии...замкнутого двора...точнее крыши и надо делать естественное дымоудаление


[30.08.2016 23:55:27]
 вриозамзам ® да, точно, термин есть, спасибо!
А вот насчет пожарных или не пожарных отсеков так и не ясно.


[31.08.2016 21:01:12]
 По поводу п. 7.4

Для каждого пожотсека следует предусматривать свои системы дымоудаления. Данный пункт дает право не разделять на отсеки, но повысить пределы огнестойкости строительных конструкций.


[31.08.2016 23:35:59]
 Prohozhiy ® а какой тогда предел площади пожарного отсека для многофункционального здания? В СП 2.13130.2012 указаны площади для каждого класса функционального назначения отдельно.


[01.09.2016 9:57:05]
 kurilshik ® "Prohozhiy ® а какой тогда предел площади пожарного отсека для многофункционального здания?".

Похоже, что в этом случае нужно руководствоваться:
СП.2, пункт 6: "........При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности№.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помогите врубиться в п. 7.4 СП 160.1325800.2014      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.