Открытая наЗемная автостоянка

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2016 15:21:57]
 Доброго времени суток Уважаемые коллеги! Совсем сломал голову с этой стоянкой, поэтому решил обратиться к сообществу.

Предисловие: Имеем проектируемую наземную открытую автостоянку-размеры в плане 51 на 40 м, высота 5 этажей (кровля не эксплуатируемая). Стоянку предусматривается разделить на 2 пожарных отсека каждый площадью не более 5 200 кв.м. Общая площадь здания не превышает 10 400 кв.м. Степень огнестойкости предусматривается II, класс конструктивной пожарной опасности С0.

Возник ряд вопросов, которые не дают мне покоя:
1. Для соединения соседних пожарных отсеков предусматривается в пп стене 1-го типа проём для проезда машин. В соответствии с ч. 3 ст. 88 ТРоТПБ заполнение проёмов противопожарных преград должны соответствовать табл. 24 (двери, двери шахт лифтов, окна, занавесы). В соответствии с п. 5.1.16 СП 113.13330 взаимосвязь помещений автостоянки с помещениями смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130. (два условия)
Вместе с этим на основании п. 9.4.2 СП 1.13130.2009 сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки (а тут одно условие, которое не входит в перечень указанный в табл. 24 ТРоТПБ).
При всём при этом п. 5.1.16 СП 113 не входит в обязательный перечень Минстроя.

2. С каждого этажа пожарного отсека автостоянок должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. СП 113 п. 5.1.21 (входит в обязательный перечень Минстроя). Возможно ли предусматривать второй эвакуационный выход в лестничную клетку смежного пожарного отсека? При этом максимально допустимая протяженность пути эвакуации будет в норме.

3. В соответстви с п. 5.1.21 из каждого пожарного отсека на этаже следует предусматривать не менее 1-2 въездов-выездов на закрытую рампу или наружу. Один из указанных выездов (въездов) допускается предусматривать через смежный пожарный отсек. Вместе с этим в соответствии с п. 5.1.30 (не входит в обязательный перечень минстроя) в наЗемных АС допускается устройство неизолированных рамп в соответствии с п. 6.11.16 СП 4.13330 (13330- я не ошибся). При этом в нормативных ссылках СП 113 значится СП 4.13130.2009. (СП 113 в редакции от 2015 года). При этом в соответствии с п. 6.11.16 СП 4.13130.2013 в наДземных автостоянках допускается устройство неизолированных рамп: мой объект подпадает к обоим случаям.

Как быть-то?



[26.07.2016 15:27:07]
 к вопросу № 3: п. 5.1.37 СП 113 говорит, что при двух этажах и более АС должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения ам в соответствии с СП 4.13130.

Можно ли предусматривать для моей АС 2 открытые и рассредоточенных однопутные рампы, каждая из них будет располагаться в разных пожарных отсеках.


[28.07.2016 17:44:41]
 при устройстве открытой рампы площадь этажей суммируется (раздел 6 СП 2.13130)как вариант СТУ без расчета риска по 404 методике, как отступление от пунктов СП 113.13330 которые в обязательном перечне №1521 к №384-ФЗ
В Адеквате ®

[29.07.2016 11:29:48]
 Ув. morozofkk ® спасибо конечно, это я читал. Однако в моём случае этажей всего 5 и в каждом пожарном отсеке не более 5200 кв. м (это общая площадь этажей) - так, что тут всё норм.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Открытая наЗемная автостоянка      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.