Автомат на АПС с характеристикой "В",обязателен?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2016 12:34:46]
 Добрый день, установили на АПС в электрошкаф автоматы АВВ 10А с характеристикой "С", заказчик требует заменить на автоматы с характеристикой "В". Ссылается на норматив, а на какой -ищите сами.
Кто сталкивался? и как бороться?


[26.07.2016 13:15:01]
 Дело в том, что 10А с характеристикой "С" сработает в случае КЗ током 50-100А.
Это дело расчета. Может быть, если он ВРУ/ГРЩ у Вас линия 20-30 м - ток КЗ будет больше 100А и защита сработает.
А может, если линия 100-150м сечение 1,5-2,5 ток КЗ будет 40А, защита не сработает, и линия при КЗ будет гореть.

Посчитайте сопротивление линии до транса, посчитайте ток и обоснуйте свое решение.
У мну линии 2,5 кв.м. в пределах 30м до щитов, от щитов уже 16 кв.мм., далее к 180 кв.мм.. Токи КЗ получаются под 200А и вполне проходят 16А с х-кой С.


[26.07.2016 13:22:32]
 Вопрос звучит не правильно.

Ток автомата защиты принимается по номенклатуре минимальный к рассчетному.

А вот характеристику надо принимать считая токи ожидаемого однофазного короткого замыкания и, как следствие кратность в характеристике автомата защиты.

В любом случае, "В" обычно ставят на движки т.к. у них большие пусковые токи.

Нужно проверять селективность. Т.е. он вас отсылает к ПУЭ (СП 31-110)


[26.07.2016 13:23:38]
 ПыСы

ну или посмотрите какая характеристика во ВРУ на отходящей группе в панели противопожарных устройств ))


[26.07.2016 13:40:46]
 ПУЭ 3.1.4?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автомат на АПС с характеристикой "В",обязателен?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.