АУПС или АУПТ в окрасочных помещениях/камерах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2016 11:38:29]
 Здравствуйте, может кто встречал покрасочные камеры порошковой краской. Необходимо определить нужно ли там тушение или просто ПС.
Только что был на объекте, там несколько покрасочных помещений и одна покрасочная камера:
Всюду пыль, краска во взвешенном состоянии. Там стоят бункеры для сбора краски из зон покраски, но вентиляция явно не справляется.
Старая ПС вся в сработках, эдакая гирлянда, либо вообще отключена.

Подскажите, надо ли тушить порошковую краску и как её тушить?
Краска полиэфирная


[21.07.2016 11:51:12]
 Для порошковых красок таблица А.4 СП5, наверно, не подойдет. Камеры встряли более 300 кв.м, следовательно и категория А и Б не дает оснований для тушения.


[21.07.2016 12:12:14]
 Я смотрю в п.11 таблицы А3, там так аккуратно в середине текста в графе


[21.07.2016 12:12:32]
 Я смотрю в п.11 таблицы А3, там так аккуратно в середине текста в графе


[21.07.2016 12:13:14]
 Я смотрю в п.11 таблицы А3, там так аккуратно в середине текста в графе


[21.07.2016 12:13:43]
 Я смотрю в п.11 таблицы А3, там так аккуратно в середине текста в графе объект защиты написано именно помещения окрасочных
А у меня таких не одно на первом этаже с плохой вентиляцией, т.е. взвеси там возможно по половине производства летают, но подносить огонь и проверять - взорвется или нет - я как-то не хочу.
Заказчик хочет термокабель, а с чего я ему термокабель вне этих помещений проложу? и вариант №2 если проложу и кто-нибудь его случайно коротнет и АУПТ(например порошок) запустится.
Да и тепловой извещатель вряд ли вариант, поддерживать горение взвеси порошка в помещении нечему, он скорее просто взорвется, а что будет дальше не понятно


[21.07.2016 12:44:58]
 По порошковой надо смотреть на состав. Есть какие-то эпоксидно-полимерные вроде - взрывоопасные, ну и расчёт соответственно. А есть не взрывоопасные. У нас покрасочная горела, отложения горят хорошо. Сделали пожаротушение, сейчас отключено, потому что извещатели пламени. В день надо чистить по несколько раз. Короче автоматику в таких помещениях нереально наверное сделать. Только с ручников пуск.


[21.07.2016 14:27:00]
 Мы в покрасочной делали сработку АУПТ от линейных тепловых извещателей. В закрытом пространстве и нагреется быстро, и ложняков нет.


[21.07.2016 14:57:03]
 У меня не совсем закрытое пространство, сейчас, например, ворота распахнуты настижь и пыль летает даже при входе


[27.07.2016 9:08:44]
 Вообще при работах ворота должны быть закрыты, иначе пожаротушение вообще не сработает.
Да и пыли не должно быть при покраске ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПС или АУПТ в окрасочных помещениях/камерах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.