Расчет категории здания и не поддерживающие горение материалы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ipa

[29.06.2016 17:12:30]
 Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста при определении категорий помещений, удельная пожарная нагрузка от кабелей, коробов в исполнении нг и нг-LS и т.п. должна учитываться?


[29.06.2016 17:18:05]
 Да. Из принятой в СП 12 модели наличие среди горючей нагрузки трудногорючей увеличивает длительность пожара и увеличивает его опасность (это верно для железобетонных перекрытий).

Если у Вас в помещении только кабели, это будет неверно, но другого варианта нормы не предоставляют.


[29.06.2016 17:20:53]
 В помещении только кабели и короба не поддерживающие горение


[29.06.2016 17:22:25]
 Насколько я Вас понял,по СП 12 в любом случае расчет?


[29.06.2016 17:24:10]
 Вернее: необходимо учитывать? Если не учитывать то этот бокс контейнер будет Д?


[29.06.2016 17:28:09]
 >Насколько я Вас понял,по СП 12 в любом случае расчет?

СП 12 не определяет необходимость расчета. Если решите, что помещение производственное или складское - тогда нужно учитывать.

Например прил. А СП 5: "В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:... и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы"

Можно, например, назвать: "помещений для инженерного оборудования здания" и делать вид, что оно не относится к производственному.


[29.06.2016 17:32:08]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=32444
сообщение
[30.05.2016 12:46:58]


[29.06.2016 17:33:42]
 и следующее
ipa

[29.06.2016 17:59:05]
 Спасибо за оперативный ответ!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет категории здания и не поддерживающие горение материалы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!