Вопрос по применению п А.5 из СП 5.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2016 16:19:16]
 Приветствую.
Допустим имеем производственное помещение площадью 1500 м2 и высотой ну пускай 11 м, подлежащее и оборудующееся, согласно проекта, водяным пожаротушением. В этом большом помещении есть встроенные помещения - столовка (18 м2) и кабинет (12 м2), высота 2,5 м. Без категории.
Согласно п. А.5 СП 5.13130.2009 эти несчастные клетушечки необходимо тоже оборудовать водяным пожаротушением.

Вопрос уважаемым коллегам. Можно как-то грамотно обойти этот пункт и не тащить из-за 2-3 спринклеров опуск?
Заранее спасибо.


[28.06.2016 16:48:56]
 Выделите их стенами и перекрытием 1-го типа.


[28.06.2016 20:47:30]
 или делайте расчёт рисков


[29.06.2016 11:41:47]
 Снимите на "клетушках" потолок!)


[29.06.2016 13:06:09]
 Спасибо за идеи.

А есть мысли, так чтобы "на словах"? Без строительных манипуляций. Объект построен.


[29.06.2016 14:04:16]
 Посчитайте риск без учета АУПТ и вообще не монтируйте пожаротушение.


[29.06.2016 17:07:11]
 повесить порошок)) там сказано оборудовать, так оборудуйте


[01.07.2016 9:02:51]
 Сделайте порошковое пожаротушение или ТРВ. Я в помещении электрощитовой устанавливал порошок при оборудовании объекта спринклерным ПТ. Никакого нарушения нет. Но при этом в этих помещениях нужно будет установить пожарную сигнализацию.


[04.07.2016 12:53:26]
 В принципе согласный, простой вариант. Повесить автономный модуль в каждой комнате. Оборудовано АУП? Оборудовано.


[05.07.2016 11:37:11]
 Нет, автономный модуль не катит. Эти помещения необходимо защитить ПС, от которой будет срабатывать полноценная АУПТ, со всеми необходимыми блокировками и сигнализацией.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 