использование автоматических установок пожарной сигнализации (далее - АУПС) в сочетании с СОУЭ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[20.04.2016 17:32:49]
 День добрый коллеги! Есть такое письмо
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...
На рассмотрение был представлен расчет где коэффициенты для АПС и СОУЭ были приняты по 0,8 т.е. формула имела следующий вид
Dij = 1 - (1-ПДЗ)*(1-АПС)*(1-СОУЭ)*(1-АУП)
В п. "в" данного письма есть замечание по этому моменту, а вот как должно быть не понятно, так что ли - Dij = 1 - (1-ПДЗ)*(1-АПС в сочетании с СОУЭ)*(1-АУП), но ясности это не приносит. Кто, что думает по этому поводу (в закрытых дискуссиях на эту тему так и не пришли к общему знаменателю, может что-то поменялось)


[22.04.2016 11:12:44]
 Кто-нибудь ответит?


[22.04.2016 12:23:42]
 АУПС и СОУЭ надо рассматривать в качестве единой системы (по аналогии с 382 методикой). СОУЭ не будет автоматически срабатывать без АУПС, а следовательно это последовательные события, т.е. Dij = 1 - (1-ПДЗ)*(1-АПС * СОУЭ)*(1-АУП). Хотя в Форгарде иного мнения.

Dij = 1 - (1-ПДЗ)*(1-АПС)*(1-СОУЭ)*(1-АУП) тоже возможно, например для СОУЭ работающей от ИПР, но надо тогда знать вероятность того, что люди включат его. Можно поискать в НД 73-16-90. Методика по расчету показателей надежности системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре. Возможно здесь найдёте что-нибудь.

По хорошему тоже самое надо и для ПДЗ. Но 404 методика этого вообще никак не требует.


[22.04.2016 13:00:26]
 Дмитрий спасибо! Вы сами как считаете? Или не занимаетесь рисками?


[22.04.2016 15:28:31]
 Рассматриваю АУПС и СОУЭ как единую систему


[28.04.2016 14:09:27]
 Вопрос актуален


[05.05.2016 11:09:49]
 Актуально


[09.02.2017 18:38:51]
 Актуально


[09.02.2017 19:16:59]
 Вам Дмитрий62 ® [22.04.2016 12:23:42] всё верно написал. Нужно перемножать (1-АПС * СОУЭ). Было письмо-ответ ВНИИПО по этому поводу.
Математик

[01.06.2018 14:18:49]
 А можете скинуть это письмо?


[03.06.2018 18:13:33]
 Вот письмо: http://www.fotolink.su/v.php?id=2a6a...
  Дискусия закрыта