Разъясните п.5.2.3 СП 2.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Red_line23 ®

[21.10.2015 14:13:16]
 Столкнулся с тем что требования п.5.2.3 СП 2.13130 требуют не просто фасадную кон-ю К0, а еще и все компоненты К0 в отличие от 123-ФЗ. Может авторы СП 2 переборщили?



СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)



5.2.3 Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251.



В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применяться фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.



+



Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков

8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.

(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.


[21.10.2015 15:09:06]
 Из определения ФС следует что это и система утепления:
3.7. Фасадная система (ФС): система, состоящая из материалов, изделий, элементов и деталей (включая архитектурно-декоративные элементы), а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для отделки, облицовки (в случае использования штучных материалов) и теплоизоляции наружных стен зданий и сооружений различного назначения в процессе их строительства, ремонта и реконструкции.
С учетом последних пожаров с участие фасадных систем очень даже нормальное требование про К0.


[21.10.2015 15:15:51]
 Смысл делать панели КО, на горючем креплении?


[21.10.2015 16:13:03]
 Эксперту было предъявлено ТС на фасадную систему и документы Кучеренко..

В ФС в качестве утеплителя был пенополистирол, но система фасадная по испытаниям - К0.

Выходит, что п.5.2.3 СП 2.13130 устанавливает более высокие требования...

ТС и вся сертификация меркнет с требованиями автора СП 2.13130.


[21.10.2015 16:23:26]
 С учетом требований:
для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применяться фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции, пожалуй да. К0 может быть и К0(15) и К0(30).


[21.10.2015 16:29:37]
 В той же статье 87 есть часть 11:
11. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.


[21.10.2015 16:52:54]
 "ГОСТ 30403-2012. Межгосударственный стандарт. Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2021-ст)
10.5. Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ, К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4. Для остальных конструкций классы пожарной опасности могут быть установлены только в результате огневых испытаний.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Разъясните п.5.2.3 СП 2.13130      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.