Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Объединить на сервере все инженерные системы с пожарной

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
роман2266

[13.10.2015 15:36:02]
 Люди помогите!!!! Есть вопрос, который не дает жить. Помогите его решить. Дело в следующем: Пожарка (АПЗ, АСПТ, АПЗ) все это спроектировано на ESMI. Все остальное(диспетчеризация, автоматика, скуд и т.д. на schneider. Соответственно сервер и АРМ одна система.данное решение возможно, или пожарку необходимо отделить?


[13.10.2015 15:50:00]
 Сервер и АРМ в пожарке выполняют функцию ППКОП и соответствуют требованиям предъявляемым к ППКОП? Если нет, то считай их "фичами" и "приблудами" и ставь на них всё что захочешь.
roman2266

[13.10.2015 19:51:48]
 Что значит: Если нет, то считай их "фичами" и "приблудами" и ставь на них всё что захочешь. Так они являются, или нет? На основании СП-5 13.14.1. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов.
Примечание. Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе электронно-вычислительных устройств, применяемое в качестве приемно-контрольного прибора и/или прибора управления, должно удовлетворять требованиям раздела и иметь соответствующий сертификат. То есть этот сертификат имеет только РУБЕЖ..., или еще кто?


[13.10.2015 20:34:48]
 
Цитата роман2266 13.10.2015 15:36:02
Соответственно сервер и АРМ одна система.данное решение возможно,
--Конец цитаты------
возможно. интеграция АПС, СКУД и т.д. на программном уровне или на аппаратном?


[14.10.2015 0:05:21]
 Сервак ты будешь делать и какую программу ты хочешь ставить ? Почитай подумай http://esmi.ru/Soft.html


[14.10.2015 8:12:39]
 roman2266

п.13.14.1 правильно процитировали. Ну так теперь определитесь по отношению к его формулировке "применяемое в качестве приемно-контрольного прибора и/или прибора управления" к Вашему серверу относится или нет.
roman2266

[14.10.2015 10:23:14]
 На сервак пойдет OPC server, ну естественно скада шнайдеровская.
Рустам74 этот пункт слегка завуалирован. Я не нашел конкретики, можно, или нельзя. Мое мнение такое, все что не имеет отношение к пожарке..., все в сад, на отдельный сервер. Осталось это жестко обосновать


[14.10.2015 11:03:17]
 roman2266

Этот пункт прямой и абсолютно конкретный. Но если ничего понять не можешь, то сделай всё раздельно "на всякий случай" и придумай какое-нибудь жёсткое обоснование.
roman2266

[14.10.2015 11:10:47]
 ОК! Скорее всего так и сделаю. Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Объединить на сервере все инженерные системы с пожарной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.