Перепланировка -Собственник офиса поставил в помещении перегородку

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.07.2015 13:54:34]
 Подскажите как поступить?

Собственник офиса (несколько помещений) поставил перегородку. В помещении было два ИП212, соответственно стало по одному извещателю.

Извещатели обычные, не привилегированные всякими там приложениями.

Казалось бы доставить извещатели до количества три и дела с концом.

Далее внести изменение в проект (делать в соответствии с сегодняшними нормами). Но вот вопрос, менять нужно только это помещение или все другие(в других помещениях изначально было два извещателя)?


[29.07.2015 13:59:03]
 а перегородку опустить нельзя?


[29.07.2015 14:17:06]
 Нет. Сделали два разных помещения.


[29.07.2015 14:22:51]
 Если есть возможность, то везде доставить до трёх. Если нет денег, то можно и не ставить, предупредив владельца, что он рискует.


[29.07.2015 15:43:50]
 Если согласно проекта ставить нужно не менее двух датчиков - ставьте два. Если не изменяет память, то только через 5 лет проводится переосвидетельствование проекта на соответствие новым требованиям.
Когда был составлен проект? Если на момент его утверждение можно было ставить 2 датчика и 5 лет еще не прошло, то пусть 2 и стоят.

Вот сейчас по памяти могу ошибаться, но и по прошествии 5 лет вас никто не заставит доставлять по третьему датчику если АУПС исправна.


[30.07.2015 7:51:23]
 Возраст системы точно не знаю.
Как понял, в других помещениях я могу не менять. А там где сделали перепланировку, делаю по новым нормам и вношу изменения.
Спасибо за совет.


[30.07.2015 11:29:42]
 Нету никаких НОВЫХх норм по числу извещателей. По два ставили раньше и по три ставят сейчас по одним тем же нормам, по СП5.13130 и НПБ 88-2001. Просто тот бред сивой кобылы который в них написан, раньше и сейчас по разному трактуется. Раньше считалось, что лошадке приснилось два извещателя, а сейчас решили,что она говорила про три.
Не менялись нормы, в чём и проблема. Скоро кстати решат, что расстояние между извещателями нужно всегда и везде половинить, так это кобылка имела в виду ...


[30.07.2015 12:40:20]
 в ФЗ написано, что актуализировать нормы при ремонте и реконструкции.

фактически, если перепланировка не затрагивает вопросы безопасности и не оформляется по документам как ремонт или реконструкция на объекте, не меняет пути эвакуации с соответствующими изменениями в план эвакуации,

то это не ремонт и не реконструкция

и соответственно просто добавляем недостающие извещатели
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Перепланировка -Собственник офиса поставил в помещении перегородку      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.