Автоматика клапана дымоудаления

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.07.2015 10:12:51]
 Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли такое требование в нормативной документации для клапанов дымоудаления устанавливать рядом с каждым клапаном кнопку ручного пуска клапана, например для тестирования?



[15.07.2015 10:56:01]
 Удалось найти следующее:
Выбор способа управления противопожарными клапанами систем вентиляции и кондиционирования осуществляется в настоящее время в соответствии с разд. 9 "Электроснабжение и автоматизация" СНиП 2.04.05-91*. В соответствии с требованиями п. 9.3. указанного раздела строительных норм и правил клапаны дымоудаления и огнезадерживаюшие клапаны, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) управление. Тройное дублирование способов управления противопожарными клапанами обусловлено необходимостью повышения надёжности их срабатывания при пожаре. Указанным нормативным требованиям полностью удовлетворяют электромагнитные и электромеханические приводы.
Однако указанный СНиП 2.04.05-91* ныне не действующий. какие нормы по этому вопросу сейчас действуют?


[15.07.2015 11:07:02]
 Ручной пуск и тестирование – это разные задачи (назначение).
Ручной пуск (местный) из коридора, где установлен клапан ДУ, прописан в СП7.13130.2013
abb380 ®

[29.07.2015 15:18:27]
 прошу прощения, а где в СП7 это написано? два раза всё перечитал - не нашёл!
заранее благодарен!
chelinik ®

[18.08.2015 9:38:58]
 7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании – расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.


[18.08.2015 12:40:37]
 SEA ®: "Однако указанный СНиП 2.04.05-91* ныне не действующий. какие нормы по этому вопросу сейчас действуют?"
СП 31-110-2003 п.7.11 действуют и поныне


[18.08.2015 15:33:40]
 так это выписка из СП 7.13130.2013.
новее ничего нету. и не надо


[18.08.2015 16:41:36]
 Что из чего выписывалось? СП 31-110 от 2003г. Пожарных СП тогда еще и в проекте не было...
chelinik ®

[19.08.2015 13:19:20]
 а посмотреть СП7 не судьба?
это оттуда выкопировка.
надо помогать только тем, кто сам к чему-то стремится...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автоматика клапана дымоудаления      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.