Выбор АПТ между Хладоном 227еа и двуокисью углерода

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2015 9:46:52]
 Знающие люди, подскажите пжлст, в чем достоинства и недостатки АПТ с использованием Хладона 227еа и АПТ с двуокисью углерода?


[03.03.2015 11:15:22]
 продолжение вопроса: справедливы ли следующие доводы?

на сравнении Хладона 227еа и двуокиси углерода.
 двуокись углерода может иметь летальные последствия для персонала в отличии от хладона;
 двуокись углерода как газ вытеснения в разы медленнее хладона по скорости тушения огня;
 Баллоны двуокиси углерода требуют регистрации и контроля Ростехнадзора;
- Установки с использованием Хладона 227еа дороже двуокиси углерода
.


[03.03.2015 12:51:04]
 1. да
2. вроде бы нет
3. вроде бы поровну
4. да, дороже.


[03.03.2015 11:52:30]
 п.3 можно подробнее? не понял


[03.03.2015 13:01:49]
 п.2 см. п. 8.7.3 СП 5.13130.2009


[03.03.2015 13:24:47]
 Если не путаю, Ростехнадзор следит за сосудами под давлением у которых одновременно давление выше некоторого и объём сосуда выше некоторого, а какой при этом внутри газ - совершенно всё равно. У хладона и углекислого газа вроде давления одного порядка и объём на пожаротушение сопоставимый.


[03.03.2015 13:30:06]
 заказчик требует заново спроектировать АПТ вместо ранее запланированного Хладона 227еа на АПТ двуокиси углерода...
Два помещения аппаратной и дизельной по 18 кв.м объемом по 45 кубов.

А у нас спецы по АПТ уволились.. :-(


[03.03.2015 13:35:08]
 п.3 возможно из-за того, что хладон сжиженный газ, а CO2 сжатый газ?


[03.03.2015 14:35:55]
 Это без разницы.
см. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
п.215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением:
г) бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 литров включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортирования и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов;

Обычно производителе модулей пожаротушения делают сортамент до 100 л. Хотя конечно есть и исключения


[03.03.2015 15:41:38]
 Ivat ®

Углекислый газ тоже сжиженный в баллонах, а не просто сжатый.

8.1.2 Запрещается применение установок объемного углекислотного (СО2) пожаротушения:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки;

Как-нибудь обоснуйте, что в аппаратной монтёр внутрь электрошкафа залазит под фальшполом и срочно эвакуироваться принципиально не может, поэтому углекислоту нельзя. У неё огнетушащая концентрация 35%, а смертельная 5%.


[04.03.2015 11:15:12]
 Рустам74, GOR, vladimir, спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 