Помещения с техникой. Класс зоны и исполнение оборудования?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2015 15:09:48]
 Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, вновь требуется Ваша помощь! Ситуация следующая:
Помещения находятся в одноэтажном здании, протяженностью около 180 м. Здание состоит в основном из гаражных боксов и складов, плюс несколько административных помещений. Все помещения с хранением и обслуживанием техники отнесены к категории В2, и классу зоны В-1а. Соответственно оборудование должно быть искробезопасного исполнения во всех помещениях с техникой? Даже если в помещении просто хранится один бульдозер BOBCAT? Если да, то как в таких помещениях делается система оповещения? До этого никогда не сталкивался с необходимостью установки подобного оборудования. Срочно нужен совет, или хотя бы полезные ссылки... Очень мало времени чтобы разобраться(
На объект будет монтироваться Болидовская ПС.

P.S. В помещениях по обслуживанию и ремонту техники предпочтительно устанавливать тепловые извещатели?

Заранее спасибо!


[25.01.2015 17:15:24]
 Системой оповещения оснащается здание вцелом, а не отдельные помещения. Если здание подлежит оснащению , то оснащаются все помещения здания.


[25.01.2015 17:22:43]
 Ну наконец-то хоть кто-то отозвался! Спасибо!
То что оснащаются оповещением, это я знаю. Меня интересует исполнение оборудования в этих зонах. Каким кабелем выполнять шлейфы ПС и соединительные линии СОУЭ, и как (а чем) его прокладывать? И вообще, нужно ли использовать искробезопасное оборудование или можно обойтись обычными?


[25.01.2015 17:48:25]
 Смотрите ПУЭ 7.3-7.4. Как максимум оборудование искробезопасная цепь или взрывонепроницаемая оболочка, кабель как максимум металлорукав или бронированный.

Я бы в данном случае старался бы уйти на обычное исполнение.


[25.01.2015 18:22:01]
 Тогда краткое резюме в двух словах.
В линию ДПЛС включаем С2000-БШРС-Ех (монтируем вне взрывоопасной зоны). От него во взрывоопасную зону прокладываем шлейфы (к примеру КПСнг-(А)-FRLS) в метало рукаве. Таким же кабелем в метало рукаве прокладываем соединительные линии СОУЭ. Извещатели и сирены в данной зоне устанавливаем искробезопасного исполнения. Кстати, подскажите пожауйста какие-нибудь тепловые извещатели данного исполнения, так как у БОЛИДА почему-то только дымовые (я прав с выбором тепловых извещателей?). Кабельные линии проходящие через данную зону транзитом, прокладываем в стальной трубе. Все верно?

Уважаемый Viss, подскажите каким образом в этой ситуации можно уйти к обычному исполнению? Уж больно мало времени, чтобы досконально во всем разобраться...


[25.01.2015 18:39:08]
 Очень просто, представьте что там невзрывоопасная зона.

Попробуйте каждое свое решение самому себе обосновать.
Например, почему там взр. зона? Зачем искр. цепи металлорукав? Зачем стальная труба?

Может и придете к консенсусу.


[25.01.2015 18:51:46]
 Спасибо.
Мне нужен совет в конкретной ситуации. Какое-нибудь типовое решение, или просто какое оборудование применить и как?

А внутренний диалог я и без помощи развить могу... Не для этого совета спрашиваю.


[25.01.2015 19:31:13]
 Джонни_ПС, вообще впервые вижу, чтобы для гаражей определялись классы взрывоопасных зон.
В гаражах ставится обычное не взрывозащищенное оборудование.
Иначе нужно требовать, чтобы все электрооборудование в гараже было взрывозащищенным, в том числе то, которое устанавливается на автомобили.
Прочитайте здесь http://0-1.ru/discuss/?id=18036


[25.01.2015 20:31:16]
 А вот и отгадка:
Г.3 Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от открытого огня и раскаленных поверхностей технологического оборудования, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся к взрывоопасным.





[25.01.2015 20:31:52]
 Читаю Ройтмана М.Я. Он считал, что категория должна быть Г.


[25.01.2015 20:33:42]
 А ВНИИПО считает, что без расчета можно назначить В1.


[25.01.2015 23:50:50]
 Без расчета В1 можно принимать при хранении легковых автомобилей.
Если автомобили грузовые об этом ничего не сказано.
Кроме того, автор ветки упоминает о нескольких помещениях.
Надо понимать, что помещение хранения автомобилей имеет класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, а помещение обслуживания автомобилей класс Ф5.1. Вот где возникает вопрос с категорией и зоной.
Соответственно, ув. Georg говорит о категории Г для скажем помещения ремонта двигателей, где небольшое количество горючего вещества сжигается в виде топлива.
Интересно, что 123-ФЗ принят 6 лет назад, а зоны все еще дают по ПУЭ.


[25.01.2015 23:57:43]
 >>>>Интересно, что 123-ФЗ принят 6 лет назад, а зоны все еще дают по ПУЭ.
что то подобное можно сказать и о ТР ТС


[26.01.2015 1:12:51]
 >что то подобное можно сказать и о ТР ТС

Для ТР ТС переходный период кончается 15 марта.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помещения с техникой. Класс зоны и исполнение оборудования?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.