 Подскажите пожалуйста советом.
Была стадия "П". Она делалась еще в бытность НПБ. Прошла экспертизу.
Была РД, выпущенная на основании "П", уже после выхода ФЗ 123, но до всяких ГОСТ кабельные линии и т.д.
Таким образом, имеем шелл энд корр на объекте,
который после заезда арендаторов теперь переделывается под изменения архитектуры.
И получается что и кабели не HF (здание с массовым пребыванием), и мероприятий для МГН нет в здании (световые оповещали по путям эвакуации для ориентации МГН), ни коробок огнестойких и т.д.

Но т.к. на объекте реконструкция, то нужно соблюдать ФЗ 123, ФЗ 384 и т.д.
Я правильно понимаю?
Я нигде не нашел, что если в здании система не по актуальным нормам, то реконструкцию можно делать аналогично системе здания
(что так или иначе было бы логично т.к. если имеем пол здания так , а пол здания по другому... то это как то странно даже где то)


[24.11.2014 21:06:35]
 ст.4 п.4 ФЗ-123 не помогает?


[24.11.2014 21:27:19]
 Устраивает полностью.

Кроме того, что получается с одной стороны сборная солянка, а , кроме того, сам объект не способен принять эти мероприятия.

В коридорах КПСэВ LS , а в офисах FRHF


[24.11.2014 21:57:43]
 Dura lex, sed lex
Но вопросы у ГПН будут возникать гарантированно =)


[24.11.2014 22:27:00]
 Сейчас только арендаторы вешаются закупив кабель LS "КАК В ЗДАНИИ" , и вопрос вроде очевидный, что реконструироемое подпадает под действие ФЗ и всех актуальных актов на момент производства работ, и не важно , что в коридоре... но как то это


[24.11.2014 22:51:53]
 Уважаемые, а в отношении статьи 6 ФЗ 123, в контексте данного вопроса я правильно понимаю, что

Если новый объект, то или требования ФЗ + СП или ФЗ + риски


А если старый обект и идет реконструкция то по стате 6 п.3

Достаточно только ФЗ и при отклонении от СП риски считать не надо?


[25.11.2014 19:47:59]
 Интересно , а если усложнить задачу.

На спроектированном ранее объекте МФК

предусмотрена адресная ПС

и не менее 3х адресных извещателей на помещение (естественно, 6 при наличии подвесного потолка (далее, ПП)). Не знаю почему, есть как факт.

Производится реконструкция приходящими арендаторами (собственниками) и люди хотят ставить не по 3 ПИ, а по 2 адресных ПИ на помещение (4 если есть ПП).

Алгоритм ППЗ не меняется по сути, СП5 не возражает ("И" остается как и было), ЗИП обеспечат, замену неисправного ЗИП в течении короткого интервала времени - гарантируют.

Есть возражения?


[25.11.2014 21:21:59]
 Ну пусть вносят в стадию П изменения, заново проходят экспертизу и потом ставят по два датчика.
По ищите в ФЗ-123 "проект"


[25.11.2014 22:10:05]
 а вот тут вопрос вопросов... распространяется ли "П" на реконструкцию... да и срок годности "П" сами понимаете давно истек


[25.11.2014 22:13:49]
 Ну как бы для реконструкции тоже разрабатывают "П" - для строительства, для реконструкции и для кап. ремонта.

Вы же на основании проектной документации будет что-то реконструировать, а не "так...а сюда мы будем кидать кости"? Вот эта документация проходит экспертизу, обычно =)


[25.11.2014 22:54:19]
 Давайте подойдем к вопросу с другой стороны.

Делает ли зак реконструкцию по П+РД или одностадийно, это не та П, которая была на объекте Х лет назад и давно просрочена.

Даже у РД уже истек срок годности чтобы на нее ссылаться.

И помоему нельзя заставить их выполнять старые решения, тем более новые не противоречат ФЗ, СТУ ( там ничего про это не сказано), даже алгоритм ППЗ по сути не меняется а противоречат только кем то когда то принятому решению об установке трех ПИ.

Вопрос как их заставить ставить по 3 как в здании если они клянуться соблюдать регламент и держать подменный ЗИП для своевременной замены


[26.11.2014 10:22:38]
 я считаю, что могут ставить по 2 ихвещателя

- "П" и"РД" на объект если утратили силу по истечении времени
- в ФЗ 123 данная реконструкция рассматривается как новое проектирование по новым нормам

Главное, чтобы в СТУ на объект не было прописано 3 извещателя, что маловероятно, т.к. я не уверен а есть ли у СТУ срок давности
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: новое на старом      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.