часть 1 статьи 82 (бесперебойное электроснабжение)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.11.2014 17:46:53]
 Разъясните пожалуйста смысл введения в ФЗ-123 части 1 статьи 82 "Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения." ведь и раньше в СП и ФЗ были требования о бесперебойном питании. Что изменилось сейчас???


[24.11.2014 17:55:38]
 Последствия зимних обледенений, когда отключались оба питающих кабеля.
Теперь автономный источник обязатально, чтобы недельку до ремонта пережить.


[24.11.2014 18:14:29]
 АКБ - не автономный?


[24.11.2014 20:59:19]
 https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной
опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых
взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные
электрогенераторы.
(п. 15.1 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)


[24.11.2014 23:38:59]
 Ну так зачем из СП в ФЗ то перенесли, в чем смысл? По моему только запутали: в СП конкретно электрогенераторы, а в ФЗ теперь источники электроснабжения коим может быть просто АКБ и начнется песня про добровольность СП(((
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: часть 1 статьи 82 (бесперебойное электроснабжение)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.