Нужна ли пожарная сигнализация?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.11.2014 16:20:23]
 Здание производственного назначения из одного этажа и собственно одного помещения площадью 45м.кв. Категория В4.
Нужна ли пожарная сигнализация в данном помещении и на основании каких нормативных документов?
Линза

[24.11.2014 16:55:46]
 СП 5.13130.2009 А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.


[24.11.2014 18:23:25]
 Думаю речь снова идет об электротехническом помещении


[24.11.2014 18:28:22]
 Это просто воображаемое помещение. Это я проверяю правильно ли ответила на собеседовании на вопрос с подвохом.
А что если это электротехническое помещение то надо АПС?


[24.11.2014 18:29:28]
 Можно ведь подумать что это же отдельное здание да еще и производственное значит надо всего и побольше!


[24.11.2014 18:32:31]
 По идее получить помещение категории В4 при его площади более 10 м2 очень проблематично. Так что кругом виртуальные задачи тогда.


[24.11.2014 18:34:37]
 Так каков Ваш вердикт товарищ dizel2012? нужна АПС в такое здание- помещение.


[24.11.2014 18:36:33]
 Давайте голосование проведем. Скажем так "воздержался"


[24.11.2014 19:21:51]
 Посмотрите п 3.3 и прим. 7 к таблице 2 СП3.13130.
А ответы были?


[24.11.2014 20:34:27]
 Дело в том что по приложению А СП5.13130.2009 помещение категории в4 защищать не надо. А здание производственное надо до 2100метпов квадратных только апс если площадь больше то и пожаротушением. Вот я и засомневалась.


[24.11.2014 20:55:17]
 Если без подвохов - то нет, если есть подвох (управление СОУЭ) то надо.
Кроме того, навряд ли это кат. В4 - скорее В3 по площади. А значит снова АУПС. А если вдруг есть дымоудаление? Снова АУПС надо.
А если на объект риски посчитаны? И чтобы они сошлись должна быть АУПС?
А если надо распилить бюджетные деньги? Тут уже АУПТ надо, газовое.

Этим виртуальные задачи и плохи - мало данных.


[24.11.2014 21:18:55]
 
Цитата Viss 24.11.2014 20:55:17
если есть подвох (управление СОУЭ) то надо.
--Конец цитаты------
почему надо-то?
производственное одноэтажное В4 площадью 45 кв.м?


[24.11.2014 21:20:28]
 
Цитата Ly8006 24.11.2014 20:34:27
А здание производственное надо до 2100метпов квадратных только апс если площадь больше то и пожаротушением
--Конец цитаты------
а это еще откуда?


[24.11.2014 21:27:21]
 Не надо выдумывать ничего лишнего, у нас в виртуальной задаче есть только то что есть, никакого дым удаления и прочих категорий. Дано производственное здание из одного помещения категории в4.
кстати Соуэ 100% там быть не должно. По СП3 там приписка после таблицы что если меньше 50метров то можно не ставить.

А по поводу 2100 метров цифры могу путать т.к. СП5 с телефона смотреть не удобно. Но завтра прямо пункт могу прислать.


[24.11.2014 21:55:39]
 Нина ® [24.11.2014 21:18:55]

Это ж классика:
1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


[24.11.2014 22:38:47]
 Я, наверное, что-то пропустила, явно какую-то домашнюю работу с красным карандашом, но читаю это так:
Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками (то есть - системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
Установили, что по СП3 такой объект оснащению СОУЭ не подлежит. Все.


[24.11.2014 22:42:17]
 А Вы неправильно установили, там постоянное присутствие людей.


[24.11.2014 23:19:44]
 Кто сказал?


[24.11.2014 23:24:50]
 Интуиция и закон подлости. А вообще данных, подтверждающих возможность применения этого примечания из СП3 не представлено, а значит нет оснований его применять.


[25.11.2014 10:26:33]
 СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица А1. П.13.1Одноэтажное здание площадь до 1000м2 Оборудуется пожарной сигнализацией.

Однако, помещение категории В4 можно не защищать по приложению А.4 СП 5.13130.2009

П.7 СП3.13130.2009 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ


[25.11.2014 11:45:20]
 Ув. Ly8006 ®, почитайте ветку - ссылка ниже. Там есть решение арбитража.

http://www.0-1.ru/discuss/?id=26867

Ув. dizel2012 ®, оказывается и вообще не проблематично (ссылка выше) ;-D


[25.11.2014 11:56:57]
 
Цитата Ly8006 25.11.2014 10:26:33
СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица А1. П.13.1Одноэтажное здание площадь до 1000м2 Оборудуется пожарной сигнализацией.
--Конец цитаты------
так у вас выставочный павильон? что ж вы сразу-то не сказали )


[25.11.2014 12:06:43]
 
Цитата Ly8006 24.11.2014 21:27:21
Дано производственное здание из одного помещения категории в4.
--Конец цитаты------- производственное помещение, которое используется в качестве выставочного павильона.
А категория В4 потому, что в нём выставляются топоры и напильники без ручек.


[25.11.2014 12:29:10]
 логично :)


[25.11.2014 12:34:26]
 Нелогично. Тогда это складское помещение общественного здания, но никак не производственное.


[25.11.2014 13:31:52]
 Тема начала интересовать. К сожалению отсутствуют данные по значениям лучистых потоков для каменных, кремниевых и стальных изделий. Поставил себе на заметку спросить ув. гешана при случае.


[25.11.2014 15:57:23]
 лучше бы я эту тему не открывал)


[25.11.2014 16:00:38]
 Лучше обсуждать не виртуальные, а реальные помещения. Здание кстати будет иметь категорию Д, а не В4.


[25.11.2014 17:16:06]
 
Цитата KOKOS_KOKOS 25.11.2014 15:57:23
лучше бы я эту тему не открывал)
--Конец цитаты------
Вы женщина??


[25.11.2014 17:43:08]
 Начнём с того что зданий категории В4 не бывает. Вопрос не имеет смысла.


[25.11.2014 17:44:41]
 Больше бесплатно ничего не скажу )))


[25.11.2014 17:46:56]
 "Это я проверяю правильно ли ответила на собеседовании на вопрос с подвохом. " (с)

Это что за такие собеседования, где нормативы, а именно приложение А и не только надо знать наизусть?

Каждый объект имеет свои нюансы.

Если вопрос был просто про категорию В4, то скорее всего имелось ввиду, знаете ли Вы про п.А.4 Приложения А. или нет.


[25.11.2014 17:59:04]
 Цитата KOKOS_KOKOS 25.11.2014 15:57:23
лучше бы я эту тему не открывал)
--Конец цитаты------
Вы женщина??

нет, а в чем собственно идея вопроса?


[25.11.2014 18:13:16]
 
Цитата KOKOS_KOKOS 25.11.2014 17:59:04
Цитата KOKOS_KOKOS 25.11.2014 15:57:23
лучше бы я эту тему не открывал)
--Конец цитаты------
Вы женщина??

нет, а в чем собственно идея вопроса?
--Конец цитаты------
тогда это не Ваша ветка.
впрочем, это мелочи жизни )


[25.11.2014 18:29:54]
 стараюсь каждую ветку читать и анализировать)) полезно и интересно)

Ly8006, а на собеседовании можно было юзать нормативную базу?


[25.11.2014 18:59:02]
 Теперь и здесь дискриминация


[01.12.2014 11:41:44]
 Это было тестирование перед собеседованием мне на почту выслали анкету с вопросами и я могла пользоваться какой угодно нормативной документацией но в ответах указывать ссылки на нее.

По итогам заполнения анкеты мне перезвонили и позвали на собеседование только вот правильных ответов никто не дал( хотя оч интересно где правда.


[01.12.2014 17:54:14]
 kvkozhevnikov@yandex.ru -можно анкету выслать? интеерсно посмотреть?)


[01.12.2014 18:04:43]
 Отправила
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 