Письмо ВНИИПО МЧС России № 4934ф-13-4-03 от 13.10.2014г.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 6 реплик


[24.11.2014 15:07:50]
 Лифт в объеме лестничной клетки не должен опускаться в подземный этаж
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...


[24.11.2014 15:44:24]
 не просто лифт а пассажирский лифт........


[24.11.2014 15:56:16]
 А в чем вопрос?


[24.11.2014 16:01:13]
 Есть мнение, что если лифт, размещенный в л/к выделить в шахту, то возможно его опускание в подземный этаж


[02.12.2014 15:17:55]
 Поддерживаю, шахту выделить в подвале перегородками 1-го типа, двери EI 30, и тамбур шлюз если этаж подземный.


[02.12.2014 15:35:50]
 Шахту лифта перегородками 1-го типа? Не смешите...


[02.12.2014 15:44:27]
 Какую преграду предложите?


[02.12.2014 15:48:27]
 Еще интересно, что во втором абзаце письма говорится про подземные этажи, в подвальные можно?


[02.12.2014 16:18:58]
 Первый подземный этаж считается подвальным.


[02.12.2014 16:23:07]
 Я про подвальный который не подземный. ине слышу предложений про выделение лифтовой шахты, и не понимаю что насмешило.


[02.12.2014 16:23:56]
 <<Какую преграду предложите?>>
Не ниже предела огнестойкости перекрытия между подвальным и 1-м этажом.


[02.12.2014 16:27:27]
 <<и не понимаю что насмешило>>.
Да, потому, что чуть что, так сразу п/п перегородками 1-го типа.
Да, п/п 1-го типа - это простой гипсокартон на жестяном каркасе.
Практически хрень на пустом месте.


[02.12.2014 16:28:32]
 разница в буковке R для II степени огнестойкости? и это рассмешило?


[02.12.2014 16:32:06]
 Странно что ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа в соответствии с требованиями п. 15 статьи 88 ТР ПБ


[02.12.2014 16:35:22]
 разница в буковке R для II степени огнестойкости?
Для зданий и для 1-й, и для 2-й, и для 3-й и для 4-й степени огнестойкости. Т.е. для всех степеней огнестойкости, кроме 5-й.


[02.12.2014 16:36:08]
 "Практически хрень на пустом месте." довод достойный...


[02.12.2014 16:39:38]
 <<Странно что ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа в соответствии с требованиями п. 15 статьи 88 ТР ПБ>>
Мне тоже очень странно.


[02.12.2014 16:41:41]
 А, Ваш довод отделять п/п перегородками 1-го типа более обоснован?
По мне так действительно, "практическая хрень на пустом месте".
Ваш довод также не обоснован.


[02.12.2014 16:42:30]
 Ну объясни те же тогда, зачем Вам несущая способность для ограждающих конструкций лифта?


[02.12.2014 16:49:15]
 Такая же как и для перекрытия, чтобы не было обрушения и не было распространения между этажами.


[02.12.2014 16:51:31]
 Обрушения чего?


[02.12.2014 17:00:18]
 Шахты. Ув.fakt ®, Вы такие вопросы задаёте.
Вы не знаете как возводится шахта лифта?
Ограждающие конструкции шахты устанавливаются на фундаментную плиту и возводятся на всю высоту здания. Устанавливать ограждающие конструкции шахты на междуэтажные перекрытия не допускается.


[02.12.2014 17:20:48]
 Все равно основания для выполнения предельного состояния по потере несущей способности (R) не вижу - не несущая конструкция.


[02.12.2014 17:21:29]
 не упадет


[02.12.2014 17:25:35]
 <<Странно что ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа в соответствии с требованиями п. 15 статьи 88 ТР ПБ>>

ув.fakt ®, есть такой ГОСТ Р 53780-2010 "ЛИФТЫ. Общие требования безопасности к устройству и установке"
http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59...

в п.5.2.3 сказано, что:
"Полностью огражденная шахта
Шахта лифта, расположенная в той секции здания, где шахта должна способствовать защите этого здания от распространения огня, должна быть полностью огорожена сплошными стенами, полом и перекрытием. В ограждении шахты лифта допускаются:
а) проемы дверей шахты лифта на этажных площадках;
б) проемы дверей для обслуживания оборудования и аварийных дверей, а также отверстия для смотровых люков;
в) выпускные отверстия для удаления газов и дыма в случае пожара;
г) вентиляционные отверстия;
д) необходимые для работы лифта отверстия между шахтой лифта и оборудованием, расположенным вне шахты лифта;
е) отверстия в перегородке между лифтами в шахте".

Но, походу наши нормотворцы об этом не знают.


[02.12.2014 17:25:47]
 а то и в дверям тогда R предусматривать придется - вдруг обрушатся.
Есть предел по потере целостности будьте довольны.


[02.12.2014 17:29:43]
 в чем противоречие с ТР?



[02.12.2014 17:29:46]
 <<не упадет>>
откуда такая уверенность?
Если стены шахты возводятся на всю высоту, то как не упадёт-то?


[02.12.2014 17:29:54]
 <<не упадет>>
откуда такая уверенность?
Если стены шахты возводятся на всю высоту, то как не упадёт-то?


[02.12.2014 17:32:23]
 <<в чем противоречие с ТР?>>
В п.5.2.3 ГОСТа черным по белому написано: "огорожена сплошными СТЕНАМИ", а по ФЗ-123 - всё равно перегородками.


[02.12.2014 17:39:13]
 конструкциями которые соответствуют требованиям предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа, то есть стенами с пределом огнестойкости EI 45


[02.12.2014 17:41:08]
 которые конечно от перегородок 1-го типа не отличаются с точки зрения ПБ


[02.12.2014 17:43:45]
 <<а то и в дверям тогда R предусматривать придется - вдруг обрушатся.
Есть предел по потере целостности будьте довольны>>.
Вы этот пункт лучше отнесите к ограждающим конструкциям вент.камер.
Вот там действительно непонятно для чего R? (Правда требуют не пожарники, а Минстрой) - п.13.6 СНиП 41-01-2003.


[02.12.2014 17:44:56]
 Уверенность в том что не упадет из за того что перегородки 1-го типа не падают в течении 45 минут, а их высота не ограниченна.
Давайте не будем на минстрой отвлекаться.


[02.12.2014 17:47:06]
 Ув.fakt ®, попробуйте возвести перегородку высотой с 9-ти этажный дом, вот тогда может быть Вы поймёте, чем отличается перегородка от стены.


[02.12.2014 17:57:23]
 Можно примерно так же как наружную не несущую стену.


[03.12.2014 9:59:40]
 Ну ё моё.
Ну откройте Вы ГОСТ то наконец и прочитайте требования к ограждающим конструкциям. Или Вы тот форумный чтец, что познает науку только на форумах, а нормативы мы читать не привыкли?
"п.5.2.5.1 Сплошное ограждение шахты лифта должно выдерживать нагрузку, равную 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см2 и приложенную под прямым углом в любой ее точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация не допускается".


[03.12.2014 11:46:21]
 Уважаемый один из них, к ограждениям наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий... тоже имеется требование по нагрузке которую они должны выдерживать, а именно не менее 0,3 кН/м, по вашей логике у них то же предел огнестойкости по R должен быть?


[03.12.2014 11:59:09]
 ув.fakt ®, вопросов больше не имею.


[03.12.2014 20:44:17]
 При чем тут вопросы? Оснований утверждать, что ограждающие конструкции лифтовых шахт должны иметь предел огнестойкости по R, Вы больше не имеете. Только мнение своё, а подтверждений нормативных, технических, теоретических НЕТ :-)


[04.12.2014 0:06:28]
 ув.fakt ®, Вы мне напоминаете одного эксперта, которому уже всё разжевали, проглотить только осталось, а он и тут до сих пор тупит.


[04.12.2014 0:41:09]
 от темы ушли.. "если лифт, размещенный в л/к выделить в шахту, то возможно его опускание в подземный этаж
первое - лифтовая шахту в объеме ЛК отпадает;
второе - лифтовая шахта примыкает к стене ЛК типа Л1 или Л2 и является с ней одно целой (выход из лифта в объем ЛК) вот тут вопрос.. так как лифтовая шахта не входит в объем ЛК (вне границ стен ЛК), но..
по СП 2.13130:
- внутренние стены лестничных клеток типа Л1 и Л2 не должны иметь проемов, за исключением дверных.
по СП 1.13130:
- ЛК должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.
если обоснуете, что двери лифта имеют автоматика для самозакрывания (питание по первой категории наверно стоит сделать) и имеют уплотнения в притворах (вот этого не знаю) то будет вам счастье.. опускайте шахту в подвал, делайте там тамбур с подпором воздуха, а в надземной части выход предусматривайте в объем ЛК.


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Письмо ВНИИПО МЧС России № 4934ф-13-4-03 от 13.10.2014г.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.