[24.11.2014 12:09:19]
 Здравствуйте, подскажите, пожалста, с какой стороны от повысительных насосов нужно подключать патрубки для пожарных машин. Я думал и делал исходя из той логики, что пожарная машина подает воду в систему под каким-то небольшим давлением, а насосы установки уже поднимают это давление до расчетного. Но есть мнение коллеги, что давление от пожарной машины уже достаточное для работы установки, таким образом можно нанести вред насосам, подавая воду по моей схеме. Рукава, которыми подключается машина к установке разве выдержат давление в 150м вод. ст.???


[24.11.2014 12:52:49]
 Пожарные рукава диаметром 80мм рассчитаны на рабочее давление от 1,6 до 3,0 МПа.


[24.11.2014 14:33:14]
 
Цитата popov2108 24.11.2014 12:09:19
Рукава, которыми подключается машина к установке разве выдержат давление в 150м вод. ст.???
--Конец цитаты------
а зачем им это давление выдерживать?
вы серьезно считает, что подача воды в систему через головки ГМ-80 может происходить одновременно с работой насосов? То есть пожарная машина - это просто типа бочки на колёсах?
Патрубки подключаются в напорную линию, это классика.


[24.11.2014 14:50:57]
 "Здравствуйте, подскажите, пожалста, с какой стороны от повысительных насосов нужно подключать патрубки для пожарных машин." (с)

Судя по написанному, либо первый раз проект делаете, либо вообще не из пожарной тематики.

"Я думал и делал исходя из той логики, что пожарная машина подает воду в систему под каким-то небольшим давлением," (с)

что Вы имеете в виду под небольшим давлением? http://www.lzpm.ru/material-44

http://www.docload.ru/Basesdoc/9/972... - к вопросу о давлении


[24.11.2014 14:59:22]
 под небольшим давлением подразумевал давление меньше, чем расчетное для установки ПТ.
Всем спасибо, исчерпывающе..


[24.11.2014 15:57:54]
 <<http://www.docload.ru/Basesdoc/9/972... - к вопросу о давлении>>
Это старый, вот новый:
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-...


[24.11.2014 16:00:57]
 "Это старый, вот новый:" (с)

странно, пишут что действует

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/8C...


[24.11.2014 16:12:35]
 Ув.СергейКо ®, странно что Вы пао этому поводу ещё удивляетесь.
У них, т.е. у МЧСников вообще с нормами беда...
Хотя согласно Приказа Росстандарта № 474 действует как раз ГОСТ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: патрубки для пож. машин      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.