датчики ИП 212-34А (ДИП-34А)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Evgper ®

[21.10.2014 17:38:09]
 На объекте устанавливается система автоматической пожарной сигнализации.
По проекту датчики
ИП 212-34А (ДИП-34А) устанавливаются на основном потолке.
Ниже на расстоянии 50 мм. установлен подвесной потолок типа Амстронг.
В подвесной потолок будет установлена Панель потолочная SKY Т24 600х600 белая перфорированная http://gostmag.ru/shop/UID_2134.html).
Вопрос:
Необходимо ли устанавливать дополнительные датчики на подвесной потолок??


[21.10.2014 17:57:42]
 уважаемый Evgper!
есть ли что-то по этому поводу в священном писании трудно сказать, но в 14 части еэна по этому поводу говорится следующее:

"...д) контроль над подвесным потолком
Если в помещении есть перфорированные подвесные потолки, то избрание места размещения извещателей зависит от двух аспектов:
1) нужен контроль признаков пожара, который может возникнуть ниже подвесного потолка;
2) нужен контроль признаков пожара, который может возникнуть над подвесным потолком. Если перфорация подвесного потолка должна и при этом нет подпора воздуха с помощью вен- тиляции, что может перемещать дым сквозь подвесной потолок, то для контроля пожара, может возник- нуть ниже подвесного потолка, нужно размещать извещатели ниже подвесного потолка.
Если есть опасность возникновения пожара над подвесным потолком, извещатели нужно устанавливать над подвесным потолком. Для выявления пожара, возникшего под подвесным потолком, можно использовать извещатели, установлены над подвесным потолком, и извещатели под подвесным потолком устанавливать не надо, если:
3) перфорация составляет более 40% площади любой секции потолка размером 1м 1м, и
4) размер каждого отверстия перфорации превышает 10 мм 10 мм, и
5) толщина потолка не превышает трехкратного минимального размера перфорации. Подобные случаи требуют индивидуального согласования в зависимости от типа, количества и площади перфорации, выдут количества горючего материала и от кратности вентиляции, которая может перемещать дым сквозь подвесной потолок".


[21.10.2014 18:18:18]
 СП5
13.3.16. Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия:
перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40% поверхности;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;
толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть установлены на фальшпотолке в основном помещении, и в случае необходимости защиты пространства за подвесным потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке.


Ваша плитка не удовлетворяет ни одному из этих условий.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 