Расходный склад топлива котельной

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2014 11:33:32]
 Коллеги, как думаете можно ли пристраивать расходный склад диз.топлива объёмом 50м3 к котельной, либо выполнять его одним из блоков блочно-модульной котельной?


[01.10.2014 12:24:46]
 можно ли пристраивать расходный склад диз.топлива объёмом 50м3 к котельной (один из них (в запасе) ®)
Можно, п.6.9.12 СП 4.13130.2013.


[01.10.2014 12:25:02]
 Баян, мы же уже с Вами смотрели раздел 6.9. СП4.13130.2013 - там как раз про это говорится.


[01.10.2014 12:27:51]
 Да, уважаемые коллеги, спасибо. Я уже нашёл.


[01.10.2014 12:28:34]
 6.9.12. Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 - для мазута и 50 м3 - для легкого нефтяного топлива.

...А по стенам какие требования? С лету не могу найти про этот случай:
6.9.4. При блокировке котельной с закрытым складом твердого топлива последний должен быть отделен противопожарной стеной 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.
6.9.5. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытие котельной должно выполняться из материалов НГ.
6.9.6. Встроенные и крышные котельные должны отделяться от смежных помещений и чердака противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями, а также над и под помещениями категорий А и Б.
6.9.7. Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.


[01.10.2014 12:30:35]
 Извините ув.Viss ®, склероз.
Не зря же праздник нам устроили :)
Этот ..., ну как его ..., блин опять забыл.
Ладно как вспомню сообщю :)


[01.10.2014 12:35:50]
 Сегодня Всемирный День пожилых людей-склеротиков.


[01.10.2014 12:41:02]
 Так точно!!!
Вот что значит молодёж, всё помнит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расходный склад топлива котельной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.