Считается ли балка более 0,4м как стена для расчета датчиков ПС?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
LevSP ®

[24.07.2014 10:16:01]
 Доброго дня уважаемые форумчане, прошу помочь в ситуации.
Имеем большое помещение (высота 5,8 м), потолок в котором вдоль и поперек рассечен балками (высота балки от потолка 0,6 м или чуть меньше) образуя квадраты 8х8 м. Входит арендатор и говорит, что раз балка более 0,4 м, то по п.13.3.8 СП 5.13130 для установки датчиков считается, как будто это стена и надо по таблице 13.3 этого же СП выдерживать расстояние максимум 4 м до стены.
У нас не выдержано расстояние.

Прошу подсказать, уважаемые коллеги, прав ли арендатор и как документально доказать, что он прав (или не прав). Он говорит, что специально ездил во ФГУ ВНИИПО МЧС России для разъяснения п.13.3.8, но документального подтверждения у него нет. А раз нет, то Генподрядчика мы заставить переделывать шлейф не можем.


[24.07.2014 11:25:08]
 В пп. 13.3.8 таких указаний про стену нет.

У вас получается потолок в виде сот 8х8 м.
Что стоит еще проверить это:
1. Промерить точно высоту балки (более 10% высоты помещения или менее) -Балка 0,6м это более 10% от 5.8м, балка чуть меньше, уже может попасть в 10%). Может получиться расстояние между извещателями 6,6м.

2. Не собирается ли арендатор ставить легкие перегородки (т.е. попасть под 13.3.9. Тогда уже существующая расстановка извещателей может быть под вопросом.


[24.07.2014 11:37:01]
 По "нашему" единогласному мнению он прав и наилучшим местом для установки ПИ будет центр квадрата 8х8.

Однако он и не прав
13.3.7. Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в таблицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5.

Так что Вы можете установить извещатель в любой точке квадрата в пределах площади извещателя, пока этот пункт не поправили.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Считается ли балка более 0,4м как стена для расчета датчиков ПС?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.