ИПР

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[07.10.2013 12:40:27]
 Подскажите, пожалуйста. В тех.условиях конкретно прописано - на улице адресные пож.извещатели, пластмасса не пройдёт 100%, нефтебаза, нужен взрывозащищенный. Ставлю С2000-КДЛ-БРИЗ-АР1(исп.04 для управления индикацией)-Ручник.
НО! АР1 не работает с токопотребляющими извещателями. Скажи, плз, какой мне можно взять ручник, сколько не пересмотрел, везде токопотребление есть. Вообще используют в основном ИП535-07е и ИП535-1В, но я так понимаю их на адрес не посадишь?


[07.10.2013 13:06:42]
 Предлагаю это:
http://www.aktivsb.ru/prod-14624.html
и это:
http://bolid.ru/production/orion/ops...
А для улицы:
http://www.kuznetsov.info/prod1.htm#...
_________
Свершилось, закончилось терпение даже у Ув. Админа, перестал перемещать темы и грозить пальчиком, а стал уже удалять вопросы.


[07.10.2013 13:09:08]
 Либо поставить взрывозащищенный уличный ИПР и выделить для него С2000-2 (или С2000-4 или Сигнал-10). Единственный минус - надо тянуть интерфейс, а не ДПЛС.


[07.10.2013 13:11:58]
 С сухими контактами - http://www.kuznetsov.info/prod1.htm - но маркировки взрывозащиты нет.
Вообще, раз уж контакты сухие, то соответственно взрывозащита ручника не требуется, только источника питания - т.е. БРШС, а он - вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», уровень взрывозащиты не ниже «iа».
Вроде всё корректно, но не уверен.


[07.10.2013 13:13:14]
 >> Либо поставить взрывозащищенный уличный ИПР и выделить для него С2000-2

У C2000-2 нет взрывозащиты - значит он ставится вне помещения, а ручник должен иметь уровень взрывозащиты "d", а это дороговато.


[07.10.2013 13:16:09]
 Облочка - d - http://www.aktivsb.ru/prod-5405.html - 8000р
Оболочка ia - http://www.aktivsb.ru/prod-17481.html - 3000р.

Оболочка ia - искробезопасная цепь - самая дешевая защита, но требует барьер взрывозащиты (источника питания).


[07.10.2013 13:16:27]
 Viss ®

С2000-2 можно поставить за пределами взрывоопасной зоны и через БРШС подключить ИПР.


[07.10.2013 13:18:40]
 >>> Болидовские адресные расширители и токопотребляющие извещатели
- не совместимы между собой по определению.

Совместимы - через модули сопряжения производства ЧП Артон.


[07.10.2013 13:20:09]
 Tregart ® [07.10.2013 13:16:27]

Можно, надо исходя из того что уже есть на объекте посчитать - вдруг дешевле получится или дороже.


[07.10.2013 14:20:04]
 ещё взрывозащенные ставят, не для безопасности иногда, а для того чтобы не ломались, железо не пластмасса =)

С2000-2 можно поставить за пределами взрывоопасной зоны и через БРШС подключить ИПР - а зачем? Если сразу к КДЛ можно? Опять же питание к БРШС надо тянуть, не удобно получится, двух парный кабель, одну пару в БЗЛ, другую на клеммник питания, я то нарисую это дело, но не уверен, что так будут подключать. Получается 5 шлейфов по метров 100. Но ещё здание одно тоже на адресных, выгоднее КДЛ и расширить можно ДПЛС достаточно сильно, Сигнал-10 ограничен 10 извещателями в шлейфе и 10 шлейфами =(

Либо так - через АР1. http://li.ru/go?www.kuznetsov.info/p..., НО заказчик, 100% зарубит, ну не любят нефтяники пластмассу.

Оптимально наверное всё-таки КДЛ-БРШС-и http://li.ru/go?www.aktivsb.ru/prod-...

Сделаю и так и так, отправлю, пусть выбирают.


[07.10.2013 14:21:13]
 http://www.aktivsb.ru/prod-17481.html


[07.10.2013 15:02:41]
 Чтобы взрывозащищенный ИПР подключить к АР-2 нужен сухой контакт и облочка Д - http://www.cortem.ru/cortemqfm000r08...
Вообще они есть, но сколько стоят неизвестно.

Если оболочка Д и токопотребляющий ИПР, нужен дополнительно МУШ http://www.aktivsb.ru/prod-11114.html


[07.10.2013 15:06:45]
 ИП535-1В-Г с герконом подходит. Его к Ар-2 иожно подключить и оболочка Д.


[07.10.2013 15:39:10]
 Спасибо большое, Viss!!! а как в него засунуть АР2? АР1 то ж подойдёт исп.04, можно как-нибудь в оболочку его засунуть, не вариант тянуть 100 метров потом ещё сто метров, у меня 5 ручников, расстояние в одном шлейфе получится метров 200, если к каждому свой шлейф тянуть, меня уволят =) Городить коробку на заборе с IP55? то на то и выйдет =)


[07.10.2013 16:07:27]
 04 - нормально-замкнутые контакты "Охрана" и "Блокировка", функция "Управления индикацией" извещателей (список поддерживаемых извещателей приведён в таблице). Там охранные одни. Вообще ни к чему ппц, значит ИСП.01.


[07.10.2013 18:11:10]
 Не знаю - ТД нет. А может http://www.aktivsb.ru/prod-13199.html ?


[09.10.2013 10:32:00]
 Ответ Болида!

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подключить «ИП535-07е» к «С2000-АР1 исп.04» можно. Управления индикацией в этом случае не будет.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами!