Открывающиеся окна в лестничных клетках типа Н1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.06.2013 10:26:22]
 Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Как говорится, есть мысль, и я её думаю:
В пункте 5.4.16 СП 2.13130.2012 указано, что в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 кв.м.

С лестничными клетками типа Л1 всё понятно, с л/к типа Н3 - в принципе, тоже (если вдруг не сработает приточная противодымная вентиляция в тамбур-шлюзы перед входами в неё.

А вот зачем надо предусматривать окна в лестничных клетках типа Н1??? Для того, чтобы ВПУСКАТЬ туда дым? Ведь их планировочные решения УЖЕ предполагают незадымляемость сами по себе, без применения каких-либо инженерных систем.
Плюс ко всему архитекторы по требованию экспертизы закладывают в проекты тамбуры перед входами в Н1 с наружных воздушных зон. В этом случае лестничная клетка типа Н1 не будет иметь наружной стены, в которой следует предусмотреть вышеупомянутые окна, а, согласно тому же пункту СП 2, во внутренних стенах лестничных клеток окна устраивать нельзя.

Быть может, я что-то недопонимаю? У кого какие мысли на сей счёт?

P.S. Порылся по дискуссиям - вроде бы этот вопрос не обсуждали.

С уважением, водолей


[05.06.2013 11:15:41]
 Ув. водолей ®. Не так давно видел письмо из ВНИИПО от ноября 2012 г. в адрес одной из проектных фирм.
Цитата "Вместе с тем сообщаю, что, по мнению специалистов института, требование п. 4.4.7 не должно распространяться на лестничные клетки типа Н1, что будет отражено в проекте новой редакции свода правил."
Ждёмс...


[05.06.2013 15:42:02]
 ignatik ® ...Не так давно видел письмо из ВНИИПО от ноября 2012 г. в адрес одной из проектных фирм.

Вы можете это письмо скинуть на e-mail или выложить на форум?


[05.06.2013 17:55:01]
 Уважаемый ignatik ®, если не сложно, скиньте, пожалуйста, это письмо на почту: koche01@yandex.ru
Очень нужно!

С уважением, водолей


[05.06.2013 22:45:00]
 И мне, пожалуйста fireman36@mail.ru
Guzel

[13.06.2013 10:08:31]
 Мне тоже скиньте, пожалуйста,
то письмо guzelchik140885@gmail.com. Очень нужно,буду примного благодарна!


[13.06.2013 12:48:16]
 ignatik ® закиньте мне на housered18@mail.ru

*кому-нибудь уже выслали?


[13.06.2013 14:17:12]
 Присоединяюсь к просьбе: s.kondrashin@grwp.ru
Заранее благодарю.


[14.06.2013 8:45:22]
 Уважаемый ignatik ®, огромная просьба, скиньте, пожалуйста, это письмо на почту: an_stepanov@giproprom.ru

С уважением, gppv


[14.06.2013 11:50:15]
 А к чему ват такое письмо? ВНИИПОшники ссылались в письме на СП 2009 года и в ноябре 2012 обещали внести изменения в СП образца 2012 года. И тут же в ноябре это СП появилось и что? Воз и ныне там. Н1 есть и продолжает есть.
Так что письмом этим разве что подтереться. И то помять хорошенько надо перед.


[19.06.2013 11:31:16]
 Наверное всё же СП1 и СП2 разрабатывают во ВНИИПО разные люди (разные отделы). А друг с другом не дружат...

С уважением, водолей


[19.06.2013 11:34:34]
 Или не дружат с головой.
aidriy

[31.08.2016 4:55:35]
 В СП7.13130, в конце есть приложение графическое, про лестницы Н1, и они без окон, но и без тамбуров. Так как все пожарные нормы в добровольном перечне, то можно сослаться а это приложение.


[31.08.2016 10:54:45]
 У меня в доме Н1, если лифт не работает, то пешком на 13й этаж можно сдохнуть, окна не открываются, а на лестницах курят, кумар никогда не проходит. Получается нераздымляемая лестница.
  Дискусия закрыта