Пожарные отсеки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[01.03.2012 15:31:37]
 Подскажите - 7 секционный жилой дом, 1 этаж во всех секциях - офисы. посоветуйте как разбивать на пожарные отсеки ?


[01.03.2012 15:42:15]
 согласно таб. 6.8 сп2, максимальная площадь этажа пож. отсека жилого дома - 2500кв.м. Правильно ли суммарную площадь этажа семи секций нужно поделить так чтоб было не более 2500 в каждом????? а от объема здания нет зависимости????


[01.03.2012 16:50:41]
 противопожарными стенами первого типа или перекрытиями

Правильно считать по площади, объем в этом случае роли не играет


Ограничение распространения пожара считается по площади, а тушение по объему


[01.03.2012 16:58:29]
 Здание на пожарные отсеки делиться противопожарными стенами 1-го типа. Следовательно, делите как делите жилые площади (не более 2,5 тыс.м2).


[01.03.2012 17:12:40]
 qwe ® и FoBo$ ® ну сам подход верен или нет?! в мое случае площадь этажа пожарного отсека это сложенная площадь нескольких секций жилого дома. Т.е. как вариант если площать этажа одной секции 500кв.м. х 7 = 3500кв.м. - получается лучше сделать два пожарных отсека ?!


[01.03.2012 17:21:40]
 Ну так и делите.


[01.03.2012 17:47:02]
 Не FoBo$ в его вопросе есть повод посокрушаться куда мы катимся

Вот ведь было как просто
СНиП 21-01-97
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, - пожарные отсеки (далее - здания) - подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

А вот шо нам нормотворцы засунули в настоящее время
ФЗ-123
27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная
противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями,
с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение
пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности
пожара;

Это типа они такие умные и связали степень огнестойкости и противопожарные преграды.

И теперь этому хлопцу надо залезть в СП4 (чего я за него делать не собираюсь, а пускай - ко он сам поработает) и вычислить какого типа должны быть брандмауэр и перекрытие


[01.03.2012 17:50:44]
 Кстати FoBo$ обратите внимание на фразу "...и покрытиями"

Нет мыслей - что такое противопожарное покрытие?

Че то не могу докумекать

Это как - слой бетона по черепице?


[01.03.2012 21:54:44]
 
Цитата qwe 01.03.2012 17:50:44
обратите внимание на фразу "...и покрытиями"
--Конец цитаты------Придираетесь, коллега. Перед "покрытиями" нет слова "противопожарными"


[01.03.2012 22:12:10]
 Площадь отека в СП - значит площадь этажа в пределах отсека. Также в таблице нормируется этажность отсека. В отсеке (выделяется п/п стенами и перекрытиями 1-го типа) может быть несколько секций, разделенных между собой межсекционными стенами 45 мин). В отсек также могут включаться нежилые помещения на 1-м этаже (но должны быть отделены от жилья п/п перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа и иметь самостоятельные входы-выходы и вентиляцию). Вкратце так. Звоните - объясню)))


[02.03.2012 8:22:13]
 Ув.qwe ®, как я понял Вы не хотите никому ничего разжовывать, а пусть сами кумекуют, что к чему. Наверное Вы правы, а то на данном форуме всё всем разжовывается до последней запятой, а думать уже совсем разучились. Получается что кто-то за наши бесплатные консультации получает приличные деньги. Как-то по меньшей мере несправедливо.


[02.03.2012 19:33:13]
 Размер пожарных отсеков вполне может совпадать с делением здания температурными, деформационными швами, тогда и заморачиваться не надо.
В многоэтажных зданиях с каменным несущим остовом размеры температурных отсеков принимаются в пределах 40... 100 м (СНиП П-22—81 «Каменные и армо-каменные конструкции»); в таких же зданиях из крупных панелей этот размер равен 75... 150 м (ВСН 32—77 Госгражданстроя СССР «Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий»).


[02.03.2012 20:18:32]
  FoBo$ ®

[02.03.2012 8:22:13Ув.qwe ®, как я понял Вы не хотите никому ничего разжовывать, а пусть сами кумекуют, что к чему. Наверное Вы правы, а то на данном форуме всё всем разжовывается до последней запятой, а думать уже совсем разучились. Получается что кто-то за наши бесплатные консультации получает приличные деньги. Как-то по меньшей мере несправедливо.
-----------------------------------------------------------
абсолютно правильно выражение мои мысля

У нас здесь форум специалистов, а не клуб "Что? Где? Когда?"


Вот если с Галар, например, подискутировать - я согласен


[14.08.2017 16:06:59]
 Добрый день! Решили сменить поставщика средств огнезащиты, заинтересовала компания Евроресурс, в частности их https://euroresurs.su/mufty-protivop..., кто нибудь с ними работал?
  Ответ пойдет СЮДА