[12.12.2011 9:32:47]
 Здравствуйте уважаемые коллеги, столкнулся с трудностью - проект пожарной сигнализации выполнил на оборудовании Болид, стоит КДЛ, от него шлейф с ДИП-34А-01-02, часть из них стоит за потолком. Нужно чтобы место установки запотолочных датчиков определялось по выносным индикаторам. Конструкция ДИП-34А-01-02 не предусматривает этого. Подскажите как быть?


[12.12.2011 10:54:54]
 Возможны 2 варианта:
1. Прочитать
http://www.0-1.ru/discuss/?id=17032
2. Скачать с сайта Болида письмо счастья адресные извещатели и ВУОСы:
http://www.bolid.ru/production/devic...
Письмо ФГУ ВНИИПО МЧС России о применении ВУОС с адресными пожарными извещателями [jpg] (84K)
О выполнении условий Приложения Р СП.5.13130-2009 [pdf] (103K)


[12.12.2011 10:56:57]
 О выполнении условий Приложения Р СП.5.13130-2009 [pdf] (103K) - не о том, конечно, случайно скопировалось.


[12.12.2011 14:55:35]
 Уважаемые коллеги.
А что СП5 вроде как не хватает? Есть адрес,есть план расстановки, ну и чего бы еще надо было бы.
13.3.11 "При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или
адресуемыми, то есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания".
Т.е. ВУОС это одно из условий, но не главное.


[13.11.2017 22:16:15]
 В данном случае мы изготавливаем бирки (гостовский знак ДИПа(как в проектах) +его адрес) размер - любой ( ну 4х4 см - чтобы гарантировано поместился на несущую планку амстронга и клеим по месту размещения - инспекторов ОНД устраивает, да и для ТО удобно.
ЛИБО изготавливаем наклейку на "нижний ДИП" ( точнее на декоративное кольцо). Лучше конечно на типографской самоклейке делать, или ламинировать на двухстронний скотч- но через год два он отклеивается
  Дискусия закрыта