О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Разработка и согласование проекта пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[07.04.2011 19:23:37]
 Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, требуется ли на настоящий день разработка проекта на монтаж пожарной сигнализации (гостиница)? Или достаточно просто заключить договор с монтажниками на установку и обслуживание сигнализации?
Если проект требуется, есть ли необходимость согласовывать (утверждать, проводить экспертизу) проекта? Если да - то в каких органах.
Заранее благодарю.


[07.04.2011 19:31:39]
 
Цитата Ksam1 07.04.2011 19:23:37
Подскажите пожалуйста, требуется ли на настоящий день разработка проекта на монтаж пожарной сигнализации (гостиница)?
--Конец цитаты------

Обязательно.

Цитата Ksam1 07.04.2011 19:23:37
Если проект требуется, есть ли необходимость согласовывать (утверждать, проводить экспертизу) проекта?
--Конец цитаты------

Зависит от проекта.

Цитата Ksam1 07.04.2011 19:23:37
Если да - то в каких органах.
--Конец цитаты------

РосГосСтрой, или что-то там типа Департамент по архитектурному и сроительному надзору, мать их, сам запутался. Проще Гуголь подушить.
зам.

[08.04.2011 6:32:54]
 Уважаемый Ksam1
Никаких согласований проекта пожарной сигнализации на действующее здание не требуется,никаких требований по составу проекта в данном случае не существует, никаких лицензий на проектирование не требуется, монтажная организация сама выполнит проект и монтаж и сдаст заказчику, после окончания монтажа необходимо организовать техническое обслуживание.

Если у Вас новостройка, то проект пожарной сигнализации является частью общего проекта на здание,входит в раздел 9. Общий проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями Постановления правительства №87 и должен был пройти госэкспертизу.

Поэтому, если у Вас действующее здание, смело можете выполнить проект сами и ни с кем его не нужно согласовывать.


[08.04.2011 9:35:55]
 Поддерживаю уважаемого зама.На проект ни лицензий,ни допуска!


[08.04.2011 9:42:44]
 Сержа ® [08.04.2011 9:35:55] На проект ни лицензий,ни допуска!

Может я пропустил какую то большую тему на форуме по этому вопросу, но как это ? Проектирование пожарной сигнализации больше не требует каких либо лицензий или допусков СРО ? Проясните пожалуйста , уважаемый Сержа.

С уважением !


[08.04.2011 14:45:29]
 Была дискуссия по этой теме.Вроде как допуск СРО нужен на объекты нового строительства.На действующие объекты он не распространяется.
Сам два года так работаю.Пока не посадили...
sol ®

[08.04.2011 15:29:47]
 А работа на действующих объектах без лицензии, с допуском СРО допускается?


[08.04.2011 15:57:22]
 Если без допуска можно,то с ним тем более.


[08.04.2011 19:30:25]
 Сержа а как без допуска можно?
Спросил своего пожарного куратора, говорит, что проект обязателен.


[08.04.2011 20:09:09]
 Уважаемый Rec17, а кто говорил,что проекта не нужно?Проект обязателен.


[09.04.2011 5:55:36]
 Тогда спросим по другому.
Почему:
Сержа ®
[08.04.2011 9:35:55] Поддерживаю уважаемого зама.На проект ни лицензий,ни допуска!
Сержа ®
[08.04.2011 14:45:29] На действующие объекты он не распространяется.
Я видимо тоже пропустил это обсуждение, (скиньте ссылку, если не трудно) получается проект обязателен, но нарисовать его может кто угодно?


[09.04.2011 7:21:01]
 Уважаемый Rec17 ®.
Знаете, почему вам не хотят отвечать?
Уж очень всем надоевший, противный и, главное, не правильно решённый нашим государством вопрос.
Время раннее, семья ещё спит, работать в такое время уже не хочется, чего бы и не поболтать.

На самом деле у вас несколько вопросов, каждый их которых обсуждался отдельно, нудно и безрезультатно.
И что-бы ответить и не запутаться, их надо разделить.
Вопрос 1-
Цитата Ksam1 07.04.2011 19:23:37
требуется ли на настоящий день разработка проекта
--Конец цитаты------Ответ - да.
Обоснование:
Основной нормативный посыл:
ППБ01-03 п.98. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.
Кроме того:
ФЗ "ТРоТПБ" №123 ст.83 часть 1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
п.4.3 ...не допускать изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке."
РД 78.145-93 СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
п.1.1. Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий - изготовителей, технологические карты) и настоящими Правилами.
ВСН 25 - 09.67 – 85 «ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
1.1. Работы по монтажу автоматических установок пожаротушения должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ (ППР) и технической документацией предприятий-изготовителей.
"Правила пожарной безопасности для г. Москвы" 3.1.1. Установки АПЗ должны соответствовать техническим решениям и требованиям проекта. Внесение каких-либо изменений в конструкцию установки, перекомпоновку защищаемых помещений и другие переустройства допускается производить по согласованию с проектной организацией, поставив в известность органы Государственной противопожарной службы (ГПС). 3.1.14. На объекте у лица, ответственного за эксплуатацию установки, должна быть в наличии следующая техническая документация: а) проектная документация и исполнительные чертежи на установку.
Отсебятина: Если вы этой гостиницы собственник, то всё равно в любом случае и единолично за всё, что натворите, придется отвечать вам. Но если не собственник или просто хотите разделить с кем-то (вам не родным) отвественность, то, хранимый под подушкой первый экземпляр проекта, выполненный по официальному договору специализированной организацией, будет греть вашу душу и, в случае чего (в суде, например), прикрывать вашу Ж... (хотя и не очень надежно).



[09.04.2011 7:53:50]
 Вопрос 2 -
Цитата Ksam1 07.04.2011 19:23:37
есть ли необходимость согласовывать (утверждать, проводить экспертизу) проекта?
--Конец цитаты-------Ответ - нет.
Обоснование:
По существующему ещё до моего дня рождения, но действующему до сих пор РД никогда и не надо было согласовывать, если все сделано по нормам.
Даю ссылку –
Выписка из НПБ 03-93 "Порядок согласования органами государственного пожарного надзора РФ проектно-сметной документации на строительство"
п. 1.1. Проектно-сметная документация на строительство объектов, содержащая отступления, не затрагивающие вопросы пожарной безопасности, а также документация, разработанная в соответствии с государственными стандартами, нормами, правилами (далее - нормы проектирования), что должно быть удостоверено соответствующей записью главного инженера (главного архитектора) проекта, не подлежит согласованию с органами государственного пожарного надзора.
Примечания:
1. При наличии в проектно-сметной документации отступлений от норм проектирования или проектных решений, на которые отсутствуют нормы проектирования, главным инженером (главным архитектором) проекта приводится полный перечень таких проектных решений и указывается орган государственного пожарного надзора, согла-совавший их.

То же самое есть и в "Инструкции по организации и осуществлению ГПН в РФ, утв. приказом МЧС РФ от 17.03.2003г. №132:
п.26. Градостроительная и проектно-сметная документация на строительство объектов, зданий и сооружений, соответствующая требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, согласованию с органами ГПН не подлежит.
При отступлениях от требований нормативных документов по пожарной безопасности градостроительная и проектно-сметная документация рассматривается и согласовывается в порядке, определяемом действующим законодательством, и с учетом настоящей Инструкции.
На самом деле проектные организации всегда согласовывали свои проекты в лицензионном отделе потому что:
-- это было им разрешено и даже приказом начальника УГПН определены официальные тарифы на оказание услуг в области пожарной безопасности, в том числе и за рассмотрение проектов. УГПН в условиях рынка так зарабатывало деньги.
-- в этом был заинтересован, в первую очередь, сам Заказчик, т.к инспекторы все равно потом придут принимать объект в эксплуатацию;
-- проектная организация платила деньги не свои, а Заказчика, включая затраты на согласование отдельной строкой в смету (на основании все того же приказа по УГПН);
-- довольны были все: и инспектор (за денежку), и проектная организация (за беспроблемную сдачу объекта), и Заказчик (за спокойствие).
Когда в стране началась борьба с "оборотнями в погонах" и коррупцией, в УГПН произошли изменения. Сначала забрали самих пожарных в МЧС, потом и ГПН отправили туда же, потом лишили их множества прав по проверкам, потом запретили рыночные отношения, потом передали согласование проектов в РосСтрой, потом вернули обратно, потом переодели всех в синюю форму, потом добрались и до согласования проектов.
Хронология была примерно такая:
1.С декабря 2004 года вступил в действие новый "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ" (ФЗ №-190 от 29.12.2004г.).
По нему с 01 января 2006 года введен перечень объектов капитального строительства, проектная документация на которые подлежит государственной экспертизе (в том числе и в области пожарной безопасности).
2.Приказом МРФ по делам ГО, ЧС И ЛПСБ от 23 июня 1995 г. N 446 " О введении в действие положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" во исполнение Плана основных мероприятий по реализации Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в системе МЧС России с 1 июля 1995 г. образована Государственная экспертиза проектов МЧС России (далее по тексту – ГЭП МЧС), которой поручили "… экспертизу градостроительной документации, технико - экономических обоснований и проектов на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений потенциально опасных и специальных объектов, а также объектов МЧС России".
3.В начале 2006 года ГК РФ по СиЖКХ в лице Главгосэкспертизы России своим письмом от 12.01.06 № 11-3/11
"информирует, что в связи с вступлением в силу с 1 января 2006 года статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ устанавливается следующий порядок проведения государственной экспертизы проектной документации, в части её соответствия нормативным требованиям по пожарной безопасности.
Проектная документация объектов, отнесенная к полномочиям Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» рассматривается с участием Государственной экспертизы проектов МЧС России, которая подготавливает заключения по вопросам, входящим в её компетенцию, включая вопросы пожарной безопасности.
Проектная документация иных объектов рассматривается Государственной экспертизой проектов МЧС России в части пожарной безопасности в случаях отсутствия нормативных требований по пожарной безопасности для отдельных объектов или при наличии в проектной документации отступлений от нормативных требований"
4. Директивой №-43-2120-89 от 13 июня 2006 г. МЧС РФ установило, что "с 01 июля прекратить проведение экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации объектов капитального строительства, в области относящейся к компетенции МЧС России … в региональных центрах по делам Го и ЧС и главных управлениях МЧС России по субъектам РФ. Проведение указанных экспертиз возлагается на ГЭП МЧС."
5.В приказе МЧС РФ №-328 от 24 октября 2006 года " О разграничении полномочий по экспертизе документации в Госэкспертизе проектов МЧС России и ее обособленных подразделениях" определено, кто что имеет право рассматривать.
ВЫВОДЫ:
1.Перечень объектов, проекты которых подлежат экспертизе, первоначально определен в Градостроительном Кодексе РФ.
2.Экспертизой объектов и проектов по ПБ занимается только ГЭП МЧС, а не УГПН.
3.Сейчас реально это или ГЭ, или негосударственная Э.
4.В приказе МЧС РФ №-328 от 24 октября 2006 года более конкретно определено, какое подразделение ГЭП МЧС и какие проекты должно рассматривать.
5.Если проектная документация на объект в целом подлежит экспертизе, то Заказчик ОБЯЗАН провести экспертизу раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в предпроектной и проектной документации. В этот раздел могут входить (а могут и не входить) проекты АУПС и АУПТ.
6.Если проект выполнен с отступлениями от норм, то экспертиза ОБЯЗАТЕЛЬНА !!! В Москве – только если нет норм на конкретный сложный объект. Если отступлений от норм нет, то об этом должна быть запись ГИПа в проекте. И тогда согласование не обязательно.
7.В случае выявления органами ГЭП нарушений требований пожарной безопасности и невозможности приведения проектных решений в соответствие с требованиями пожарной безопасности, органы ГПН по представлению органов ГЭП согласовывают перечень компенсирующих мероприятии, разработанный проектными организациями. Согласованный органами ГПН перечень компенсирующих мероприятий является составной частью экспертного заключения ГЭП. (из письма МЧС РФ о порядке взаимодействия органов Государственного пожарного надзора и Го-сударственной экспертизы проектов МЧС России.
8.Все эти услуги и ГЭП МЧС и УГПН производят на возмездной (договорной) основе.

Далее уже, если честно, историю этого вопроса не отслеживал, т.к этот вопрос потерял для меня актуальность.
Если "зубры" заведутся, то подскажут вам более грамотно.
Знаю, что в Московской области есть закон "О пожарной безопасности на территории Московской области" Статья 17. "Учет требований пожарной безопасности при планировке и застройке населенных пунктов" гласит "Проекты строительства, реконструкции, технического переоснащения в порядке осуществления государственного контроля до начала строительства подлежат обязательному рассмотрению в Государственной противопожарной службе."
Наверняка и в вашем регионе есть что то подобное – просите у вашего куратора.
Пи.Си. Кстати, очень понравилось, что у вас есть пожарный куратор, который не смог пояснить вам этот вопрос и вам пришлось обращаться на форум. Что это за куратор такой? Просто интересно.

Отсебятина:
Если хотите быть спокойным, то обговорите этот вопрос с ГИПом, который будет заниматься вашим проектом. В некоторых недоразвитых районах нашей бескрайней страны до сих пор можно решить этот вопрос в той или иной форме.
Если ГИП откажется, то можно сдать проект на экспертизу в местный ОГПН и вам.
Официально, как в государственную организацию, пишите заявление, типа такого:
"Глубокоуважаемые огнеборцы!
В целях практической реализации вашего совершенно справедливого и достойного поклонения предписания от… года №-???, на основании ст.6 ФЗ "О пожарной безопасности" имею нижайшую просьбу рассмотреть и оценить (именно ОЦЕНИТЬ, а не согласовать) на соответствие действующим нормативным документам проектные решения по оборудованию моей гостиницы АУПС и СОУЭ.
Извините, что отвлекаю вас от государевых дел, но я сам, червь поганый, в этом ничего не смыслю, и прошу вас мне помочь (проконсультировать).
Приложение №-1 – Сам проект (копия).
Официальный ответ в письменной форме в мой адрес прошу выслать нарочным (курьером) в установленный законом срок (десять дней). Если вам это очень сложно, я готов подождать и месяц, но не больше."
Очень большая вероятность, что этот проект отправят инспектору, который курирует вашу гостиницу (по местности). И в этом вам большой плюс будет в будущем. Но об этом мы поговорим ниже.


[09.04.2011 8:05:36]
 Вопрос 3 -
Цитата Ksam1 07.04.2011 19:23:37
достаточно просто заключить договор с монтажниками на установку... сигнализации?
--Конец цитаты------Ответ - не достаточно.
Обоснование - читай выше.

Вопрос 4 -
Цитата Rec17 09.04.2011 5:55:36
получается проект обязателен, но нарисовать его может кто угодно?
--Конец цитаты------Ответ - да. Такие у нас законы.
Обоснование: наберите в поиске слово "СРО" и читайте до вечера.


[09.04.2011 11:18:34]
 Ув. зам.!
Может это у Вас в такое раннее время родились такие умные мысли, но я с Вами совсем не согласен, по поводу Вашего заключения по 87 постановлению и тем более по 9-му разделу. Могу Вам сообщить, что в 9 раздел совсем не про пожарную сигнализацию, если внимательно его почитать (а лучше самому выполнить данный раздел), то сразу видно, что требования там более глобальные, чем ПС. Ну а в самом постановлении (кроме 9-го раздела) нет ни слова про АУПТ или АУПС. Это всё Ваше личное мнение по данному документу.
semen511 ®

[20.04.2011 15:36:14]
 МНЕ ВООБЩЕ ИНТЕРЕСНО :
1) А КАКИМ ДОКУМЕНТОМ - НОМЕР № - РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НА ПС ИЛИ АУПТ ПРОЕКТА !!!! ???
2) СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НА СЕГОДНЯ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ В КОТОРОМ ЧЕТКО ПРОПИСАНО ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ОБЪЕКТА ПРОИЗВОДИТСЯ АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ - 3000 РУБЛЕЙ СОВЕТСКИХ ОЧЕНЬ ДАВНО ОТМЕНИЛИ !!! ????
БУДУ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ КОНКРЕТНЫЕ .
banderlogs@yandex.ru ®

[20.04.2011 18:11:27]
 Дружище semen511 ®.
Для того, чтобы расконтрагаить клавишу Caps Lock, необходимо терпение.
Веткари это ох как хорошо понимают.
И даже сочуствуют начинающим.
Однако напоминаю - это ОР.
А в хорошей компании орать как - то не принято.
Sergey_K

[20.04.2011 18:28:11]
 "Он не орет, он доминирует")) (Наша Раша)
banderlogs@yandex.ru ®

[20.04.2011 18:43:38]
 "Страус эму закапывает яйца в песок и при этом кричит".
Почему он так делает?
Долго думал и... ничего не придумал.
Как - то не вяжется расшарашенная стойка страуса с его гордой осанкой.
semen511 ®

[21.04.2011 16:14:09]
 ВОТ ЧТО МНЕ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ :
НОРМЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1. Оборудование объекта системами АПЗ - (АПС, СОУЭ, АСПТ) является изменением параметров качества инженерно-технического обеспечения объекта, что на основании ст.1 Градостроительного кодекса является реконструкцией.
В соответствии с ч.1 ст. 48 вышеназванного Кодекса необходимо архитектурно-строительное проектирование, которое осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов (далее также - капитальный ремонт). На этом основании считаю, что разработка проектов по оборудованию объектов системами АПЗ является обязательной, т.к. внедрение АПЗ уже как минимум будет являться капитальным ремонотом. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи)(ч.3 ст.48 ГрК).
2. ФЗ "ТРоТПБ" №123 ст.83 часть 1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
3. "Правила пожарной безопасности для г. Москвы"
3.1.1. Установки АПЗ должны соответствовать техническим решениям и требованиям проекта. Внесение каких-либо изменений в конструкцию установки, перекомпоновку защищаемых помещений и другие переустройства допускается производить по согласованию с проектной организацией, поставив в известность органы Государственной противопожарной службы (ГПС).
3.1.14. На объекте у лица, ответственного за эксплуатацию установки, должна быть в наличии следующая техническая документация:
а) проектная документация и исполнительные чертежи на установку;

4. «ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
ВСН 25 - 09.67 - 85
1.1. Работы по монтажу автоматических установок пожаротушения должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ (ППР) и технической документацией предприятий-изготовителей.

5. Статья 83 нового Техрегламента ФЗ-№ 123 обязывает иметь проект.
6. РД 78.36.003-2002, пункт 4.5. По актам обследования работы по установке и монтажу технических средств охраны производятся в соответствии с разработанными УВО (ОВО) при МВД, ГУВД УВД или НИЦ “Охрана” ГУВО МВД России типовыми проектными решениями, за исключением объектов:

нового строительства подгрупп АI, АII, БII, а также реконструируемых и технически перевооружаемых объектов этих подгрупп, на которых монтажные работы технических средств охраны могут привести к нарушению функционирования других систем;

находящихся под надзором государственных органов охраны памятников истории и культуры;

с взрывоопасными зонами.

Примечание: В отдельных случаях, по согласованию с государственными органами охраны памятников истории и культуры, допускается выполнение монтажных работ по актам обследования.
7. Согласовано
СПАСР МВД России
12 января 1993 г. N 20/4/28

СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ОХРАННОЙ,
ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

1.1. Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий - изготовителей, технологические карты) и настоящими Правилами.

8. СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
п.4.3 ...не допускать изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке."

9. И НА СЛАДКОЕ СОВСЕМ :

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2008 г. N 87
О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
2. Установить, что:
а) разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного настоящим Постановлением, дает Министерство регионального развития Российской Федерации. По вопросам, входящим в компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти, указанные разъяснения даются по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере;
б) Министерство обороны Российской Федерации и Федеральная служба безопасности Российской Федерации в отношении проектной документации на объекты военной инфраструктуры и объекты безопасности соответственно вправе уточнять отдельные требования к содержанию разделов проектной документации, установленные Положением, утвержденным настоящим Постановлением.
3. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством природных ресурсов Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору до 1 апреля 2008 г. представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации на объекты, указанные в части 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральным агентством по атомной энергии до 1 апреля 2008 г. представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации на объекты использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), на особо опасные и технически сложные объекты в части обеспечения радиационной и промышленной безопасности.
5. Федеральной службе безопасности Российской Федерации по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору до 1 апреля 2008 г. представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации в части мероприятий по противодействию террористическим актам.
6. Пункты 9 - 42 Положения, утвержденного настоящим Постановлением, вступают в силу с 1 июля 2008 г.
7. Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие изменения:
а) в абзаце первом пункта 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774), слова "и проектной документации" заменить словами ", проектной и рабочей документации";
б) подпункт "ж" пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) изложить в следующей редакции:
"ж) проектная документация, разработка которой начата до вступления в силу утверждаемого Правительством Российской Федерации Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, при проведении государственной экспертизы проверяется на соответствие составу и требованиям к содержанию разделов этой документации, установленным нормативными техническими требованиями на ее разработку;".
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. N 87
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ


ВСЕМ УДАЧИ В РАТНОМ ТЯЖЕЛОМ ТРУДЕ ПОИСКА НОРМ....
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.